低压送电的三个重要步骤
高
低压送电
顺序是怎样的?
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、
送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
。3、严防带负荷拉合隔离开关。高低压配电室的停送电顺序:送电时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再...
低压
配电室的停
送电步骤
!
答:
停电,先断分闸再断总闸
送电,先送总闸再送分闸
低压
电工作业考试注意事项(三)
答:
1.把禁止合闸有人工作的标示牌翻过来,字朝里,挂到旁边。2.送电源侧开关。3.送盘上开关
。1.拿验电笔验电。用验电笔验电,并口说“有电”。验电的位置有五个,KM上口三个,熔断器下口两个。
按启动按钮-按下即停
,待电动机转3秒钟,按下停机按钮。停电,3+1。1.停盘上开关。2.停电源侧开...
请问
低压
配电室(带补偿电容)停
送电
顺序
答:
送电:接送电申请后,
填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合上下隔离刀闸,合断路器开关
。观察运行正常后,通知上下级。填写工作票。
低压
配电柜的
送电
顺序是什么?
答:
首先得。
用万用表测下,有没有短路,接地等情况,确认安全送总开关
,当然在总开关没有脱口线圈的情况下,如果有先把脱口线圈的点送上一般都接在 急停上,总开关之后那就是控制回路,控制回路完事确认无误,就是动力回路啦,送动力回路时要注意检查外部接线的安全可靠性。
低压
配电柜上的断路器有钥匙的和储能把的怎么停电和
送电
答:
送电
操作程序如后:1) 检查整个配变电所的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,...
高压,
低压送
停电
步骤
答:
高压(10KV)停电前先将负荷停掉,再拉开关,
送电
前要确认各支路没有负荷,无检修人员 无接地,因为带负荷拉合熔断器类开关时,弧光较大。
低压
(380V)停送电就比较简单了,确认相关电器设备上无人作业,绝缘良好,一般就是空开或大的刀闸,直接拉合就行了,。
停
电的
正确操作方法是什么?
答:
送电
时:先送电源侧再送负荷侧。送电:高压电源---高压出线---地压进线---
低压
出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
高
低压
配电室的停
送电
顺序是什么
答:
送电
时:先送电源侧再送负荷侧。送电 高压电源---高压出线---地压进线---
低压
出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
低压
柜检修时停电
送电的步骤
是什么?
答:
通知用电单位或部门,计划停电。到时间,停所有小开关,然后看电容柜退出自动补偿没有。没有打到手动退出,没电流后关闭开关。然后断总开关,挂牌,线路维修禁止合闸。就可以打开个多柜门开始检修。