答:
1》关断
低压
负载总开关。2》先断高压中相,后断高压其它二相(室内不分彼此);若室外变压器,先断高压中相,其次断高压下风(风向)相,最后断高压上风相。
3
》
送电
时与《2》点反向操作,最后才低压合闸。
高
低压
预装箱式变电站
送电
方法
答:
注意观测各种信号,仪表,如有异常,查明后再
送电
。箱式变电站分为预装式或非预装式(现场安装)式,预装式变电站是将中压配电网末端变电站预先在工厂内制造装配,包括变压器、高压开关设备和控制设备、
低压
开关设备和控制设备、内部接线(电缆、母排等)、计量、补偿、避雷器等辅助设备,配置在一个公用的外壳...
停
送电
操作顺序
答:
停送电顺序是:停电时,先停
低压
,后停高压。最
重要
的是停、
送电的
顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
配电变压器应如何进行停
送电
操作?
答:
1 先停低压侧,后停高压测;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先拉开中相,再拉开距中相较远的一边相,后拉开另一边相。四、变压器
送电
操作顺序 1 先送高压侧,后
送低压
侧;2 低压单相刀闸和高压跌落式熔断器操作顺序为:先合上距中相较近的一边相,再合上另一边相,最后合中相。...
低压
配电柜停
送电
操作票
答:
2.当
低压
配电柜出现故障时,应该立即停
送电
,并进行紧急维修,直到故障被排除为止。3.在操作低压配电柜时,应该戴好绝缘手套和其他防护装备,以避免触电。总结 低压配电柜是电力系统中
的重要
设备之一,停送电操作是保证电网安全运行的必要措施。应该制定严格的操作票,遵循规定的操作
步骤
,以确保停送电操作...
mns
低压
抽屉式开关柜的抽屉怎么
送电
答:
这个问题描述太简单了,什么叫怎么
送电
?一般送电都是高压先送电到变压器,变压器连接至
低压
进线主开关柜,然后低压主进线开关合闸后低压柜主母排得电,然后每个抽屉可以通过分合主开关/或接触器 操作将
电送
出去,注意送电都是从高压至低压,从主开关至分路开关,送电前所有负载回路都必须处于分断状态...
干式变压器
送电步骤
怎样操作
答:
要说
送电
必须先说停电,怕就怕您没有按规定停电 按照停电要求:第一步,先断开
低压
侧所有出线开关,再断开低压进线总开关,再断开高压侧负荷开关。 如果有接地要接地 在断开高压侧的断路器 送电按相反顺序进行 另外注意,停电后一定要进行验电,然后再进行相关操作,以免发生意外。提醒:送电时如果出线...
变压器停
送电
操作注意事项有哪些?
答:
1、在停、
送电
操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应。2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。
3
、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由
低压
侧对变压器反充电(...
低压
电缆
送电
前的绝缘摇测需要做哪些?请详细解答
答:
测试前要先对电缆进行放电一次,因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放,此时,若用手触及,则会使人触电,若接摇表,会使摇表损坏。所以摇测绝缘前,要先对地放电。然后
变电所
低压
柜如何套送配电系统的
答:
变电所低压柜套送配电系统的方法是:通过将低压柜与配电系统相连接,可以将变电所的高压电能转换为适用于不同用户的
低压电
能,并通过套送配电系统进行分支、开关和保护等操作,确保电力安全稳定地送达各个用户。这样可以更有效地管理和分配电力资源,满足用户的用电需求。