66问答网
所有问题
高压,低压送停电步骤
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-02
高压(10KV)停电前先将负荷停掉,再拉开关,送电前要确认各支路没有负荷,无检修人员 无接地,因为带负荷拉合熔断器类开关时,弧光较大。
低压(380V)停送电就比较简单了,确认相关电器设备上无人作业,绝缘良好,一般就是空开或大的刀闸,直接拉合就行了,。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uvpixp9ps.html
相似回答
正确的送电和
停电步骤
关于正确的送电和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
配电房停送电操作
步骤
答:
停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压
。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。...
高
低压
配电室的停送电顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
停电
和送电的
步骤
是什么?
答:
一、
停电
操作
步骤
1、穿戴好绝缘手套、绝缘鞋等安全护具。2、由中控或现场分10KV各车间出线柜真空断路器,检查状态指示仪真空断路器是否分闸。3、摇出10KV至各车间出线柜真空断路器小车,检查状态指示仪小车是否就位。4、合上至各车间10KV出线柜接地刀,检查状态指示仪地刀是否已合上。5、由中控或现场...
高压,低压送停电步骤
答:
高压
(10KV)
停电
前先将负荷停掉,再拉开关
,送
电前要确认各支路没有负荷,无检修人员 无接地,因为带负荷拉合熔断器类开关时,弧光较大。
低压
(380V)停送电就比较简单了,确认相关电器设备上无人作业,绝缘良好,一般就是空开或大的刀闸,直接拉合就行了,。
停送电操作顺序
答:
停送电顺序是:
停电时,先停低压,后停高压
。最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错。停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相反。停高压时,先停断路器,后拉隔离开关。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送...
大家正在搜
停电时先停高压还是先停低压
低压停电和送电步骤
配电房停电要先关低压还是高压
低压配电柜停电步骤
高压停电后变压器怎么送电
送电先送高压还是低压
高压停电后低压如何处理
高压和低压停电顺序
低压停电步骤
相关问题
高压停电送电操作流程,要详细到每一步流程
高低压停送电步骤
停电和送电的步骤是什么?
简述高压倒闸操作(送电、停电)规程?
高低压配电室的停送电顺序是什么
送电和停电的正确顺序
高压停送电流程?
物业配电室高压停电后低压柜送电过程