低压配电室的停送电步骤!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-08-02
停电,先断分闸再断总闸
送电,先送总闸再送分闸本回答被提问者采纳
第2个回答 2020-06-23
低压分路负荷空气开关先停,在停低压总开关!先送总开关再送分路开关!
相似回答
配电房停送电
操作
步骤
答:
停高压时,先停断路器,后拉隔离开关
。高压进线有双隔离开关的,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关,送电时顺序相反。严禁带负荷拉、合隔离开关。送电操作程序如下:1) 检查整个配电房的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。2) 检查两路...
正确的送电和停电
步骤
关于正确
的送电
和停电步骤
答:
1、停电拉闸操作必须按照断路器-负荷侧隔离开关-母线侧隔离开关的顺序依次操作
。2、送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。3、严防带负荷拉合隔离开关。4、高低压配电室的停送电顺序:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷...
请问
低压配电室
(带补偿电容)
停送电
顺序
答:
- 执行步骤:接停电工作票,核准确认无误后报上级调度请示,经同意后工作人员填写工作票,按规定时间分开关柜断路器、断上下隔离刀闸,接地刀接地。验电后放电,接好接地线。通知上下级。填写工作票。-
送电步骤
:接送电申请后,填写工作票,核实线路无接地线,拆开关柜接地线,接地刀断开地,合上下...
低压配电室的停送电步骤!
答:
停电
,先断分闸再断总闸
送电
,先送总闸再送分闸
高
低压配电室的停送电
顺序是什么
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
低压配电室
操作流程
答:
1. 进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)2. 观察
配电房的
各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方可进行配电柜的操作。(
送电
及断电)3. 送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确...