第三类防雷的均压环如何做

60米以上的才做吗

三类防雷60米以上开始做,六十米下是不做的。每三层一道,利用圈梁按照网格规定全部焊接贯通即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-10
高层建筑物(二类超过45m部分,三类超过60m部分)为了防侧击雷,需要设置均压环,一般做法是每隔两个楼层,利用楼层的圈梁钢筋作为均压环,均压环的间距最大不得大于12m。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-05
  高度超过 60 m的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第 4.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1对水平突出外墙的物体,当滚球半径 60 m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
2高于 60 m的建筑物,其上部占高度 20%并超过 60 m的部位应防侧击,防侧击应符合下列要求:
1)在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。
2) 在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,布置接闪器应符合对本类防雷建筑物的要求,接闪器应重点布置在墙角、边缘和显著突出的物体上。
3)外部金属物,当其最小尺寸符合本规范第 5.2.7条第2款的规定时,可利用其作为接闪器,还可利用布置在建筑物垂直边缘处的外部引下线作为接闪器。
4)符合本规范第 4.4.5条规定的钢筋混凝土内钢筋和符合本规范第 5.3.5条规定的建筑物金属框架,当其作为引下线或与引下线连接时均可利用作为接闪器。
3外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。
一般来说60以上每6米一做。不过还是建议按图施工,图纸上都有设计的,回头说你们没有按图施工就得不偿失了,虽然按照规范来了。