推荐答案 推荐于2017-09-22
要分具体情况的。二类建筑如果高于45m需要,如果不是的话就不需要。
以下情况需要均压环:
第一类防雷建筑物高度h≥30m;第二类防雷建筑物高度h≥45m;第三类防雷建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;
均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压
均匀分布
在物体周围,保证在环形各部位之间没有
电位差
,从而达到均压的效果。但在《
建筑物防雷设计规范
》GB50057-2010中已把“均压环”更名为“等电位连接环”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dnp2UU99sniU2U2pxn.html
其他回答
第1个回答 2013-09-21
回复 12# 11.3.4 当建筑物高度超过45m时,应采取下列防侧击措施。:3 应将45m 及以上部分外墙上的金属栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;好多的地方都是讲防侧雷击跟均压环理解为一个意思,防侧雷击就是做均压环。那个这个可否这么理解——11.3.4第3条的防雷装置就是指均压环,将金属栏杆,金属门窗等较大金属物丽连接到均压环,并通过与之连接的引下线起到泄流作用?
第2个回答 2013-09-21
要做的,一、二、三类的规范要求都必须做的
第3个回答 2013-09-21
理论上的东西我还是比较同意费曼的、黎曼、老城的电容电流猜想
第4个回答 2013-09-21
雷电学说有很多种:天上是负雷等等。。。。。。。。
相似回答
问个防雷的问题,二类以下要做均压环吗?
答:
要分具体情况的。
二类建筑如果高于45m需要,如果不是的话就不需要
。以下情况需要均压环:第一类防雷建筑物高度h≥30m;第二类防雷建筑物高度h≥45m;第三类防雷建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之...
二级
防雷
建筑45m
以下需要
焊
均压环
么?需要依据,哪个规范有要求?
答:
不需要的
,均压环用于高出滚球半径的建筑物,高出滚球半径时,要做防侧击雷措施。具体做法,在GB50057-94第3.3.10条就有。参考资料:DI
高层
二类
建筑
防雷
45米
以下
部分
需要
焊接
均压环吗
答:
不需要
均压环的作用主要是防侧击雷 和等电位 二类建筑物的滚球半径45m 也就是说45米以下不用考虑雷电的侧击 但是 实际工程中差别很大 有的人每层都焊接均压环 其实没必要
什么时候
需要做均压环
不同
防雷
等级有什么区别
答:
均压环
:意思很明显,主要作用是均压,适用于电 高压试验设备用均压环 压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。在建筑设计中:1、《建筑物
防雷
设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以起每六米设...
所有的建筑都
需要做均压环 吗?
还是只有超高建筑物才做?
答:
需要防侧击
雷的
建筑都
要做均压环
。
二类防雷
建筑物高于45m的部分;一类防雷建筑物高于30m的部分都需要做。具体参见《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)
二级
防雷
23米学校
需要做均压环吗?
答:
二级
防雷
23米,学校是
需要做均压
华诺,因为毕竟学校是一个多人体或群居的一个东西,他这个东西是必须要做的。
大家正在搜
二类防雷均压环规范
二类防雷均压环高度
二类防雷几层焊一次均压环
均压环和防雷引下线的区别
一类防雷建筑物均压环
3类防雷建筑均压环如何设置
防雷均压环指的是什么
防雷接地均压环规范要求
什么是防雷均压环
相关问题
高层二类建筑防雷45米以下部分需要焊接均压环吗
高层建筑二类防雷建筑45米以下需要焊接均压环吗
三级防雷均压环做法
均压环的具体做法,只是把建筑物边缘的一圈焊接在一起吗?用不用...
什么时候需要做均压环 不同防雷等级有什么区别
三类防雷建筑如何做均压环
高层二类建筑45米以下部分防雷需要焊接均压环吗?
二类防雷从多少米开始焊均压环