66问答网
所有问题
当前搜索:
二类防雷均压环规范
均压环
是按照几米一环设置的?
答:
6米一圈,超过60m以上的上部距顶部的20%部分设置
均压环
,并且对突出物做相对应的防直击雷措施。《建筑物防雷设计
规范
》中有明确规定,
2类防雷
接地是45米开始做。1类防雷接地是30米开始做。根据GB/T21714.3-2015/IEC62305-3:2010《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》E.6.2.1条,...
二类防雷
从多少米开始焊
均压环
答:
45米。《民用建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第
二类
和第三类
防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
问个
防雷
的问题,
二类
以下要做
均压环
吗?
答:
要分具体情况的。二类建筑如果高于45m需要,如果不是的话就不需要。以下情况需要
均压环
:第一类防雷建筑物高度h≥30m;第
二类防雷
建筑物高度h≥45m;第三类防雷建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之...
什么叫
均压环
?在建筑
防雷
设计时,对均压环的设计有什么要求
答:
均压环
是高层建筑物为防止击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,
二类
45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上...
问个
防雷
的问题,
二类
以下要做
均压环
吗?
答:
要分具体情况的。二类建筑如果高于45m需要,如果不是的话就不需要。以下情况需要
均压环
:第一类防雷建筑物高度h≥30m;第
二类防雷
建筑物高度h≥45m;第三类防雷建筑物高度h≥60m)时,应装设均压环;均压环:主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位...
二级
防雷
建筑45m以下需要焊
均压环
么?需要依据,哪个
规范
有要求?
答:
不需要的,
均压环
用于高出滚球半径的建筑物,高出滚球半径时,要做防侧击雷措施。具体做法,在GB50057-94第3.3.10条就有。参考资料:DI
均压环
一般多高设置???
答:
每三层连成闭合回路。《民用建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第
二类
和第三类
防雷
建筑物作出要求,分别是超过45米、60米的建筑结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
均压环
改善绝缘子串电压分布的环状金具,均压环的作用为防侧击雷,适用于...
30层的住宅楼
防雷均压环规范
要求
答:
第一类
防雷
建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第
二类
和第三类防雷建筑物没有作出要求。2、《民用建筑电气设计
规范
》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
二类防雷均压环
是从多少米开始做
答:
均压环
一般在高层建筑上做,一类防雷建筑物从30米开始做,
二类防雷
建筑物从45米开始做,三类防雷建筑物从60米高度开始做。实际情况一般都是从30米开始做,两道均压环之间间距不能大于6米。
高层建筑
二类防雷
建筑45米以下需要焊接
均压环
吗
答:
从而达到均压的效果。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,
二类
45米,三类60米),每隔6米设一
均压环
。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二级防雷均压环规范
二类建筑45米以上防雷规范
防雷几层设一均压环
防雷均压环施工规范
三类防雷均压环最新规范
均压环的做法图集及规范
均压环设置规范
一二三类防雷建筑分类
防雷均压环需要形成网格吗