本单位配电室DW15-630万能式断路器跳闸,该断路器下接两个控制屏,通过控制屏分别控制多台设备,而断路器跳闸的时候两台控制屏的空气开关(250A)的都没有跳,请问是什么原因,是断路器本身的问题还是断路器到空气开关之间的线路问题

说明:一个控制屏的设备是两台40KW的设备,分别用两个250A的空气开关控制,另外一个控制屏带其他的设备,合上其中任意一个250A空气开关并运行设备以及运行另一个控制屏的所有设备,DW15-630断路器不会跳闸,但是一带上两个40KW的设备,并带上其他一个屏下的负载,断路器不到十分钟就跳闸,请问是什么原因,负载应该没有问题,否者应该回跳屏里的空气开关或者负载的空气开关的
断路器上热继电器已经调到最大位置,把脱扣线圈的线拆下后,合闸,带上所有负载,测量每相电流为420A左右,满负荷运转9个小时,电线没有出现发热现象,没有办法,晚上换了新的万能断路器,可是遇到新问题,合闸不上,二次线路是按那个DK-2上电路图接的,还是拆掉脱口线圈的线才能合闸,对万能断路器的二次线路,我从来没有弄过,我们公司请了个老师傅来弄,从5点半弄到凌晨两点也没有弄好,只能不用脱扣线圈,霸蛮生产,没有办法,生产任务紧,哪位朋友能给出DK15-630的二次线路接线图,我们是按照断路器说明书上接线图接的,不知道哪里出了问题,故障现象(接上脱扣线圈的情况下)就是按合闸按钮,马上跳闸,拆除脱扣线圈的电源线,能合上闸,不过不安全,请高手指教!!!!

1.开关坏;
2.设备漏电;
3.线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;
4.你那个开关容量不够。
你自己查一下吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-18
监测断路器的电流是否过大,如果一直到跳闸通过万能断路器的电流很正常.
再是检查断路器的电流调节是否在合适位置,不然就是断路器有问题
第2个回答  2009-12-18
但是一带上两个40KW的设备,并带上其他一个屏下的负载,断路器不到十分钟就跳闸,请问是什么原因,
就在这时(这十分钟之内)监测一下此时通过万能断路器的电流,是否过大,是否波动等,如果一直到跳闸通过万能断路器的电流很正常,就检查万能断路器的电流调节设置是否调至合适位置,否则就是断路器有问题
第3个回答  2009-12-18
查一下电流是否调的小,范围403-504-630A,欠压跳闸也有可能。