45KW星角启动电流,保护空开选择?接触器选择,以德力西电器为例,看看行不行呢?

如题所述

图上的没错,运行电流约90A左右,开关最好选德力西CDM1-225型 125A ,

接触器 热继就按图上 两个65A及一个50A接触器 小的做星点,热继37-50A.
CDC6这个系列质量还是不错的,可不是CJ20/CJX2系列能比的。放心用吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
空开用200A的,星三角启动接触器选择CDC6-65*2. CDC6-50*1。追问

空开是不是太大了,125A是不是就可以?

追答

星三角启动瞬间启动电流有1-3倍电流。用200A的放心一点。

追问

就因为瞬间启动电流大,才采用了星角启动,降低电流的。

第2个回答  2013-09-13
45KW电机额定电流在85A~90A左右,所以选100A接触器就可以了。中性点短接接触器可小—个规格60A就好了。