10千伏安高压电是怎么计算用电量的?

如题所述

高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。

低压计量电量的计算:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。

虽然低压表总计电量与高压表计量的总电量不符,说明一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块低压表计量用电。

高压电使用注意事项

电能表内有交流磁场存在,金属罩壳上产生感应电流是正常现象,不会耗电,也不影响安全和正确计量。若因其他原因使外壳带电,则应设法排除,以保障安全。

电能表工作时有一些轻微响声,不会损坏机件,不影响使用寿命,也不会妨碍计量的准确性。

电能表每月自身耗电量约1kW·h(度),因此若作分表使用时,每月应向总表贴补1kW·h电费,向总表贴补的电费与分表用电量的多少无关。

以上内容参考  百度百科-高压电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

1、高压计量电量的计算

有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日

有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23

将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合

高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍

二者组合后,计量装置的倍率为800倍。

此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh

2、低压计量电量的计算

低压电流互感器800/5,即倍率是160倍

此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh

扩展资料:

变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。

变压器电流计算方法为:

变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"

变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以。

参考资料来源:百度百科-千伏安

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-30
10千伏高供高计供电用户电费计算方法。计量表当月表指数减上月表指数,得数乘以电流互感器比数(300/5)=60再乘以电压互感器比数(10000/100)=100最后得数就是用电度数。实际计算公式,当月用电数x60x100=用电度数。
第3个回答  2015-08-08
有电压互感器和电流互感器的,再接到电能表上计量用电量

比如变电站内的10KV线路,电压互感器变成100V到电能表,电流互感器300:5的变成5A到电能表,电能表就可以计量了追问

怎么计祘?

追答

直接读表啊,再乘300:5的倍率就是60,电能表一个月走了100度X60=6000度电,再乘电费单价就是这一个月要付的电费钱

本回答被网友采纳
第4个回答  2015-08-08
你的电压是10000伏特,只需要知道用电电流,电量自然就知道了。很简单!
相似回答