高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍 二者组合后,计量装置的倍率为800倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh。
低压计量电量的计算:低压电流互感器800/5,即倍率是160倍,例如此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh。
虽然低压表总计电量与高压表计量的总电量不符,说明一是可能高压表安装时间较低压表早。或者是此高压总表后不止这一块低压表计量,可能还有其它用电设备(线路)通过另一块低压表计量用电。
高压电使用注意事项
电能表内有交流磁场存在,金属罩壳上产生感应电流是正常现象,不会耗电,也不影响安全和正确计量。若因其他原因使外壳带电,则应设法排除,以保障安全。
电能表工作时有一些轻微响声,不会损坏机件,不影响使用寿命,也不会妨碍计量的准确性。
电能表每月自身耗电量约1kW·h(度),因此若作分表使用时,每月应向总表贴补1kW·h电费,向总表贴补的电费与分表用电量的多少无关。
以上内容参考 百度百科-高压电
1、高压计量电量的计算
有功总电量等于峰平谷电量之和。从此表显示看:10年4月24日
有功总表码是190.4、峰表码是59.23、平表码是90.94、谷表码是40.23
将峰平谷表码相加59.23+90.94+40.23正好与总表吗190.4相吻合
高压计量电流互感器40/5,即8倍,电压互感器10000/100,即100倍
二者组合后,计量装置的倍率为800倍。
此表从安装之日到10年4月24日共计电量800*190.4=152320kWh
2、低压计量电量的计算
低压电流互感器800/5,即倍率是160倍
此表从安装之日到10年4月24日共计电量160*764.2=122272kWh
扩展资料:
变压器的容量计算公式:β=S/Se 式中S:计算负荷容量(kVA),Se:变压器容量kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流计算方法为:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"
变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以。
参考资料来源:百度百科-千伏安
本回答被网友采纳怎么计祘?
追答直接读表啊,再乘300:5的倍率就是60,电能表一个月走了100度X60=6000度电,再乘电费单价就是这一个月要付的电费钱
本回答被网友采纳