第1个回答 2009-03-11
S7-100/10配变的损耗参数是P0=320W,PK=2000W。
月损耗电与你的用电量、负荷大小、使用率等因素有关
假设你月用电量为N度(千瓦时),使用率s(每月累计使用时间/每月小时数720)
月损耗电大致是(N/60000)^2*1500/s+230 度(千瓦时)
第2个回答 推荐于2016-04-15
这个数只有供电部门才弄得清楚,一般只是搞个大概数。但你的变压器100KVA保底耗电数(即用电少或不用电),100×24(日)×30(月)×0.00596=429(度)(大概数,根据供电付费表结论,准确率有90%附近)
用电满载率越高,相应也提高,接近满负荷时的电度数约乘0.0212(大概数,根据供电付费表结论)。本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-03-10
100KVA变压器空载每小时320W 满载2000W.剩余的你自己根据的负载情况计算一下.