消防防排烟设计的问题:一酒店每次的内走到机械排烟量,风管面积,排烟口大小如何确定及屋面风机 楼梯正

消防防排烟设计的问题:一酒店每次的内走到机械排烟量,风管面积,排烟口大小如何确定及屋面风机
楼梯正压送风(前室没送风系统)风井大写如何确定,正压送风口大小多少?像这种情况楼梯的正压送风每层都要设置正压送风口还是每三层设置一个自垂式百叶就可以,谢谢

屋面排烟风机风量=排烟面积之和最大的上下连续三层排烟量=三层每层排烟面积x每秒排烟量(60m3/s)之和。因为火警联动着火层及上下两层的排烟防火阀打开。排烟口的大小由该层防烟分区的排烟量除以排烟风口风速决定。
楼梯的正压送风机的风量应保证最不利点(即风机最远楼层的)要求的最低风压要确定。可以隔层或三层设置自垂百叶。追问

谢谢!你好,请问你是做设计的还是做施工的?还有就是风压要怎么计算?