已知排烟量为48000m3/h,三个防烟分区,三个排烟口,怎么算管径和排烟口的大小?

如题所述

第一个防火分区的风量48000/2=24000 (参考担负一个防火分区按60m3/h·m2 ,担负二个以上防火分区为120m3/h·m2 ,所以考虑第一防火分区的风量为总风量的一半)。

第一节风管 24000/18/3600=0.37㎡ 风管尺寸选 1200*320 或1000*400或者其他 (18是管道内的风速,这个看你的取值。规范说金属类的管道不超过20m/s ;3600是单位换算)。

第一个风口 24000/10/3600=0.67㎡ 风口尺寸选1200*630或其他 (10是风口的风速,规范中不允许超过10m/s)。

排烟量大于30000,说明至少负担两个防烟分区,最大防烟分区面积为53000/120=440m2,该分区排烟量为440*60=26500m3/h;800x800排烟口最大排烟量为1600m3/h,(按照10m/s风速,有效面积70%考虑)。

所以最大防烟分区应含两个排烟口,每个排烟口负担14000m3/h,有效风速为8.7m/s,该防烟分区排烟管尺寸为1200x400(排烟风速15.4m/s),本层排烟总管尺寸为1800x500(排烟风速16.4m/s) ,立管同此尺寸。

扩展资料:

板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。

排烟口按照控制方式不同可以分为:板式排烟口、多叶排烟口、远程控制多叶排烟口和多叶防火排烟口等类型。

(1)按排烟道所组成的系统构造不同,排烟道分为各户分用支烟道共用主烟道的主支(PYZ)型和各户单设烟道的单设(PYD)型。

(2)排烟道按每节长度分为0.9、1.0m和以层高(H)为长度的三种类型,其代号分别为09;10;27;28;29;30。

(3)排烟道按进烟口方向分为三种类型,其代号为L、R、F。L表示进烟口位于左面,R表示进烟口位于右面,F表示进烟口位于前面。无该符号时表示无此项。进烟口方向规定如右图所示。