推荐答案 2009-05-23
变电所的变压器方面一般配备差动保护、高后备、低后备的复压过流保护(现在多用单纯的过流,而取消复压闭锁),之外还有瓦斯等本体保护。
线路方面一般就是三段式的电流保护,个别地区也有用零序电流的,但比较少见
此外,现在的变电所还多配备小电流接地选线、选相装置、消弧线圈、电压无功补偿(SVQC)等装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/vi92UUs2.html
其他回答
第1个回答 2009-05-30
动力 :电流速断保护 、过流保护 、容量大于2000MW要加差动保护
线路:一般就是三段式的电流保护和零序电流
变压器:差动保护、复压过流保护、高压零序、瓦斯保护(干式变有温度保护)
本回答被网友采纳
第2个回答 2009-05-20
常规的保护为:
电流速断保护
过流保护
如是变压器出线柜.应根据图纸要求加一些瓦斯保护,温度保护等.
相似回答
35KV
/
10KV
800KVA变压器
继电保护
怎样
配置
?
答:
800KVA变压器用
35KV
供电,显得太小了,一次额定电流才13A,不建议用
继电保护
,因为电流互感器不好选配,选大了,定值不好整定,微机保护还好一点,电磁保护就差多了;选小了,互感器的动热稳定性不一定满足要求;建议选用熔断器保护好一点;如果用继电保护,只需要装设普通的过电流保护和速断保护,还有...
求
10KV
,
35KV
,1
10KV
电网
继电保护
的
配置
答:
线路
保护
:1
10kV
距离保护、零序保护必要时考虑方向和光纤纵差保护,后备保护(电流保护)
35kV
电流闭锁电压速断保护(或者长线路的纯电流保护)如果是较短的电缆考虑光纤纵差保护;
10kV
电流保护(多段式)变压器保护:差动保护、后备保护(负压闭锁的电流保护)、非电量保护,根据中性点接地情况还要考虑零序电...
我国
35kv
,1
10kv
,220kv及以上等级各采用什么主、辅
继电保护
,各有什么缺...
答:
35kV的配电网中,一般不要求全线速动,因此一般配置距离保护和过电流保护
,这两种保护原理实现简单,特别是过电流保护在配电网中得到广泛应用;由于配电网中性点未接地,因此不配置零序电流保护。
35kv
电网的
继电保护
答:
35kv电网的继电保护,
一般配置三段式电流保护
。电流速断保护作为主保护,保护定值按躲过本线路末最大短路电流整定,保护范围随运行方式变化较大,为本线路的15~80%。配置定限时过电流保护作为后备保护,按躲过本线路最大自启动电流整定,作为本线路后备保护时灵敏度不低于1.5,作为下级线路后备保护时灵敏...
请问变压器有哪些
保护
,
10KV
、
35KV
、1
10KV
线路都有那些保护?
答:
高压线路的
继电保护
主要为三段式 对于高压侧为6~
10KV
的车间
变电所
主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。容量在800KV·A及以上的油浸式变压器和400KV·A及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护(又称气体继电保护...
简述
35KV变电站
主要
继电保护配置
。每种保护反应什么故障类型?
答:
电压等级主回路相间主回路相对地主回路断口变压器
10kV
42kV42kV48kV
35kV35kV
95kV95kV118kV65kV
大家正在搜
35kv变电所继电保护装置配置图
10kv变配电所用的继电保护
500kv变电所继电保护设计
35kv变电所继电保护整定
10kv变电所继电保护方案
35kv变电所继电保护设计
10kv变电所继电保护设计
变电所变压器继电保护课程设计
变电所变压器继电保护方案设计
相关问题
求10KV,35KV,110KV电网继电保护的配置
所需设置继电保护装置中,线路保护只列出了10kV线路保护,而...
35KV、10KV变电站、厂用输配电继电保护通常都投入哪些了...
110/35/10KV降压变电所电气部分设计
35kv电网继电保护设计
110/35/10KV降压变电所电气部分设计说明书
10kv变电所初步设计35KV/10KV变电站一次系统设计1...