35KV.10KV变电所所需继电保护装置配置

如题所述

变电所的变压器方面一般配备差动保护、高后备、低后备的复压过流保护(现在多用单纯的过流,而取消复压闭锁),之外还有瓦斯等本体保护。
线路方面一般就是三段式的电流保护,个别地区也有用零序电流的,但比较少见
此外,现在的变电所还多配备小电流接地选线、选相装置、消弧线圈、电压无功补偿(SVQC)等装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-30
动力 :电流速断保护 、过流保护 、容量大于2000MW要加差动保护
线路:一般就是三段式的电流保护和零序电流
变压器:差动保护、复压过流保护、高压零序、瓦斯保护(干式变有温度保护)本回答被网友采纳
第2个回答  2009-05-20
常规的保护为:
电流速断保护
过流保护
如是变压器出线柜.应根据图纸要求加一些瓦斯保护,温度保护等.
相似回答