35kv变电所继电保护设计
浅谈
35kV变电站
的微机继电保护:智能
变电站继电保护
技术问答
答:
在对电力系统
35kV变电站
中微机
继电保护
装置的
设计
中,一定要注意对微机继电保护装置中自动识别系统的设计。微机继电保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行35kV变电站中微机继电保护装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压...
35kv
变压器
继电保护
计算
答:
但在63kV或110kV电压等级的终端
变电所
和分支变电所以及具有旁路母线的电气主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动
保护
可利用变压器套管内的电流互感器,引出线可不再采取快速切除故障的辅助措施。
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
35KV变电站
一般会采用哪些
继电保护
如:过流速断?
答:
35KV
线路保护:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的
变电站
来说,都是最先进的
继电保护
保护装置,都趋向于电力...
你知道哪些关于线路及变压器
继电保护
的知识?
答:
对于一座
35kV变电站
的输电送电,主要采用110kV变电站作为双向送电,内部安装了2台40MVA的主要变压器,变电站采用了线路―变压器组接线方式的变电站。采用线路―变压器组接线方式,因为在用电用户
变电站35kV
侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组...
35KV
.10KV
变电所
所需
继电保护
装置配置
答:
变电所
的变压器方面一般配备差动
保护
、高后备、低后备的复压过流保护(现在多用单纯的过流,而取消复压闭锁),之外还有瓦斯等本体保护。线路方面一般就是三段式的电流保护,个别地区也有用零序电流的,但比较少见 此外,现在的变电所还多配备小电流接地选线、选相装置、消弧线圈、电压无功补偿(SVQC)等...
35千伏和110千伏
变电站
内
继电保护
有哪些?名称是什么?如何根据各保护动作...
答:
相间距离
保护
,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差动保护,变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流...
35KV
、10KV
变电站
、厂用输配电
继电保护
通常都投入哪些了保护功能?
答:
线路一般就过负荷 过流 速断 反时限 零序过流比较重要的线路还可以线路差动啊 主变就是非电量和差动 过流 功能的话线路还有重合闸 过流加速啊 还有一些消谐装置 小电流接地装置 频率电压紧急控制装置(就是低周低压减载)具体要问什么可以M我 呵呵 不过我也刚进
继保
班两年 许多问题也是迷迷糊糊 ...
主变压器、
35kv
线路都有哪些
保护
,都跳哪些开关?
答:
其中差动
保护
是主保护,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或线路保护的远后备保护。中性点接地保护和不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。
35kV
的保护有距离保护、零序保护、过流保护、也有配光差保护的,这些保护只跳本线路的断路器。
35kv变电所设计
的目的和意义(作用)?
答:
保留
35kV
电压供电方式的意义:1) 大中型城市环境改善的需要,众多较大电力客户一般距
变电所
较远,线路损耗显著。2) 中国经济快速发展对能源需求日益增加,大型油田、矿区分散在几十公里甚至几百公里的范围内,供电点多面广,110/10kV供电方式在投资经济性上没有优势。3) 国内微机综合自动化
保护
开发、...