做发电机短路特性试验的目的是测试的是发电机绝缘性能,和电压输出特性。短路试验是逐步增加励磁电流(三相输出端短路后),使得三相短路电流达到额定电流(过流试验不算在此项目内),主要测试绕组可承载电流的能力,也可以检验电流输出特性。
发电机短路试验要外接励磁电源; 发电机短路试验,是在定子出口处用铜排三相短接,然后开机升到额定转速,再投入励磁,逐步增大励磁,直到定子电流达到额定值。
发电机短路试验用的励磁可以使工作励磁机也可以是备用励磁机,因为该试验需要的励磁功率不大,但需要能够精细调整,有的励磁系统无法将电流调到很小,所以发电机短路试验之前对励磁系统要进行试验和选择。
发电机要并网,需要发出的电和电网保持3个一致性:相序相同、频率相同、电压相同。
同时,同期合闸的那一个时刻,要保证二者的相位一样。对于相序的一致性,主要由一次部分的核相来解决。针对后三个条件,SID-2V型自动准同期装置都有相应的措施,他有开出调速和调压的功能,而对于同期点的捕捉它有超前角的保证。
扩展资料
短路试验可采用两种方式:
(1)预先短路法:也称对预先短路的变压器施加电压的短路试验,即在变压器的二次侧预先短路或合上断路器,,然后在一次侧进行励磁。这种方法要求离铁心柱最远的绕组接电源,目的是为了尽可能地避免铁心饱和以及在最初的几个周期内的磁化涌流叠加到短路电流上。
(2)后短路法:也称对预先励磁变压器进行短接的短路试验,即变压器一次绕组施加励磁电压,二次绕组利用短路装置进行短路的方式。这种方式更接近实际运行状态。
参考资料来源:百度百科-短路试验
短路特性试验是发电机在三相短路下运转时,测量定子电流与转子电流关系的试验。试验目的与空载特性试验基本相同,它可以检查定子三相电流的对称性,结合空载特性试验可以决定电机参数和主要特性。
扩展资料
计算发电机的主要参数同步电抗短路比以及进行电压调整的计算也需要短路特性注意:
1.三相短路实验尽量采用铜排或铝排同时连接必须良好以免过热现象。
2.调节励磁电流时应缓慢进行。
3.在实验中当升至15~20%时应检查三相电流对称性合格后继续。
4.三相短路应尽量装在出口断路器内侧以免在实验过程中断路器误跳引起电机绝缘损坏。
相关数据采集:转子励磁电流和电压可在功率柜上或励磁调节柜电脑上直接读取;定子电流测量计量的在机组电量采集或监控电脑上直接读取;定子励磁用电流在励磁调节柜电脑上直接读取;保护和差动电流在发电机保护装置上读取,并注意其相位的正确性。
参考资料来源:百度百科-短路试验
本回答被网友采纳同步发电机的短路特性是表征同步发电机在短路情况下运行性能的重要指标之一。通过进行短路特性试验,可以获得同步发电机的短路电流、短路电压等参数,为电力系统的稳定运行提供重要依据。
短路特性试验可以检查同步发电机的过载能力和短路限制,确保发电机在短路情况下能够安全运行,避免设备损坏或火灾事故的发生。
通过短路特性试验,可以评估同步发电机的设计、制造和安装质量,确保发电机在生产和运行过程中的可靠性。
短路特性试验还可以用于检测和发现同步发电机的潜在故障和问题,例如转子匝间短路、定子绕组短路等,为及时维修和维护发电机提供指导。