66问答网
所有问题
当前搜索:
发电机短路特性为什么是直线
同步
发电机短路特性是
一条
直线
的原因
答:
电枢反应去磁作用使磁路不饱和。同步发电机,即转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流发电机。按结构可分为旋转电枢和旋转磁场两种。同步
发电机短路特性是
一条
直线
的原因是电枢反应去磁作用使磁路不饱和。
同步
发电机
的
短路特性为什么是
一条
直线
?
答:
是因为短路时端电压U=O,限制短路电流的是发电机的内部阻抗
。由于定子绕组的电阻远小于同步电抗,所以短路时可以认为是一个纯电感性电路。短路电流I滞后电势E 90度,短路电流为直轴分量,此时的电枢磁动势是起去磁作用的直轴磁动势,气隙合成磁动势很小,所产生的气隙磁通也很小,磁路处于不饱和状态。
同步
发电机
的
短路特性为什么是
一条
直线
?
答:
因为短中时电压极低,磁路没有饱和。
同步
发电机
的
短路特性为
一
直线
,
为什么
答:
空载特性是指
发电机
在额定转速下,负载电流为零时,发电机定子电压和转子电流的变化曲线。
短路特性是
指发电机在额定转速下,定子电压为零时,定子短路电流与转子电流的关系曲线。
发电机
的电压调整
特性是什么
答:
短路试验测得的
短路特性
曲线,不但可以用来求取同步
发电机
的重要参数饱和的同步电抗与短路比外,在发电厂中,常用它来判断励磁绕组有无匝间短路等故障。显然,励磁绕组存在匝间短路时,因安匝数的减少,短路特性曲线是会降低的。三、发电机的外特性 所谓发电机的外特性,就是指励磁电流、转速、功率因数为...
同步
发电机
的
短路特性为
一___线,这是因为在短路时电机的磁路是...
答:
空内一次填写:直; 处于不饱和状态
同步
发电机
定子绕组出线端
短路
后,电枢电流I随励磁电流if变化。
为什么
...
答:
发电机
的
短路特性
是为了考量励磁电流和电动势的关系及计算电抗等用的,短路之后电动势下降,励磁电流增加是为了位置输出的电动势,而且只在未饱和范围内
是直线
,饱和之后就是曲线了。电枢电流和励磁电流的关系是根据以上在联系的上的。短路试验时,发电机相当于纯电感负荷(PF=0滞后);电枢磁场是去磁作用...
发电机短路
比的简介
答:
由于
短路特性是
一条
直线
,故Kc可表达
为发电机
空载额定电压时的励磁电流Ifo与三相稳态短路电流为额定值时的励磁电流Ifk之比,表达式为:Kc=Ifo/Ifk≈1/Xd。Xd是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(饱和值)。如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。...
有关
发电机
的小知识(发电机知识)
答:
由于
短路特性是
一条
直线
,故Kc可表达
为发电机
空载额定电压时的励磁电流Ifo与三相稳态短路电流为额定值时的励磁电流Ifk之比,表达式为:Kc=Ifo/Ifk≈1/Xd。Xd是发电机运行中三相突然短路稳定时所表现出的电抗,即发电机直轴同步电抗(不饱和值)。 如忽略磁饱和的影响,则短路比与直轴同步电抗Xd互为倒数。短路比小,说...
什么是发电机
的空载特性和
短路特性
?
答:
如有短路,该处的的涡流去磁作用将使励磁电流因升至额定电压而增大。2、
发电机
的短路特性 发电机的
短路特性是
指在额定转速下,定子绕组三相短路时,短路电流与励磁电流之间的关系,利用短路特性可以判断转子线圈有无匝间短路,当转子线圈有无匝间短路时由于安匝数减少,同样的励磁电流短路电流将会减少。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机短路特性曲线
叙述发电机的短路特性曲线
发电机短路特性
发电机空载特性判断局部短路
发电机输出电压与什么有关
发电机短路试验怎么做
发电机负载特性曲线
短路发电机
发电机空载特性