请问郭老师发电机短路试验的问题

我有点疑惑想请教郭老师:
1.发电机短路试验的时候用短路排把机端A、B、C短路起来之后,发电机的电流是怎么流的?又没有N回路,难道电流是从A相出来从其他相(B、C相)流回发电机去?
2.把机端A、B、C三相短路起来之前各相二次侧都可以测量到相电压(残压),为什么三相短路起来之后各相二次侧都量不到相电压了?这跟短路有什么关系啊?
谢谢条山野人。第二个问题搞懂了,之前我做实验的时候看成是相电压为0了,实际上应该是线电压为0.
第一个问题还是没搞懂,你说三相短路之后电流还是和正常电流流动方向一样?假设是发电机中性点接地系统,正常时A流出N流回,B流出N流回,C流出N流回。但是在出口三相短路的时候,电流是不经过N的,那么电流怎么流呢?A流出从哪流回?B流出从哪流回?C流出从哪流回?

这个问题其实很简单,就不需要郭老师出马啦!我来回答吧:

首先先说说发电机做短路试验的目的:对于中大型发电机,负载试验是个比较费力费时的事,但又要保证电机出厂后的可靠性,所以一般的“特性”试验主要分为:空载特性试验和短路特性试验。空载试验即为逐步增加发电机的励磁电流,使得发电机的三相输出电压达到额定电压(过电压是试验的另一部分,不包括在本试验内);主要测试的是发电机的绝缘性能,和电压输出特性。短路试验是逐步增加励磁电流(三相输出端短路后),使得三相短路电流达到额定电流(过流试验不算在此项目内),主要测试绕组可承载电流的能力,也可以检验电流输出特性。

关于你问的问题:
1,短路时电流的流动方向,与带其他负载时的流动方向是一模一样的。与有无N无关。
2,短路前,三相间是存在电势差的,所以会检测到电压。而短路后,三相输出端的电势差为0,所以不存在电压(差)。这个道理应该是很明白的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-01-27
N是发电机的0线,同时也是发电机绕组的星点,你把A B C它短路你说会怎么流,N对A是回路 对B 对C也是回路.
短路时电流增大,电压严重压降.
如果你想试验的话可以在A.B.C之间加上相同的电阻.
第2个回答  2010-01-31
发电机短路试验是获得励磁电流与定子电流之间相互关系曲线图并能获得定子铜损参数