毕业设计啊,急急!110kv变电所变压器继电保护设计

1、待建变电所的规模、性质

待建变电所为终端降压变电所,拟定2台变压器。本变电所的电压等级分别为110kV、35KV和10kV。本变电所有2回110kV架空线路;4回35KV出线及8回10KV出线(其中有一回备用)。变电所配有10KV无功补偿装置。(不考虑两台主变长期并列运行)

2、系统情况

系统容量:S=1000MVA, X=0.36; (电抗为以电源容量为基值的标么值)

两条110KV进线均为LGJ-150,线路长度一条为16km,另一条为14km

3、待建变电所各电压等级负荷数据(表1所示)

1)110kV电压等级

2回线路与系统相连。

2) 10kV电压等级(表1所示)

用电单位
最大负荷(MW)
功率因数
回路数
供电方式
距离(km)
大朗毛纺厂
6
0.9
1
架空
15
大朗纸厂
5
0.9
1
电缆
5
皮革厂
6
0.9
1
架空
10
红卫化工厂
7
0.8
1
架空
8
自来水厂
5
0.9
1
电缆
4
东配电站
6
0.85
1
架空
10
西配电站
5
0.85
1
架空
8
备用

1

负荷同时率:0.68,一级负荷30%,二级负荷40%,三级负荷30%.

3) 35kV电压等级(表2所示)

用电单位
最大负荷(MW)
功率因数
回路数
供电方式
距离(km)
化肥厂
12
0.9
1
架空
25
汽配厂
10
0.9
1
架空
28
糖厂
12
0.9
1
架空
30
钢铁厂
15
0.8
1
架空
32

负荷同时率:0.8,一级负荷35%,二级负荷50%,三级负荷15%.

4)所用负荷

计算总负荷:1500kVA,其中:一级负荷20%,二级负荷40%,三级负荷40%.

负荷统计——主变选型——短路电流计算——继保整定计算,按照这个思路做追问

那个,,,负荷怎么统计?我小笨

追答

追问

亲哥!你有没有跟我这类似的设计,可以给我发一份吗?谢谢您了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!八六四六三六二一⑦

追答

已发送,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-20
设计,随便找个变电站的主变的图纸就可以了,现在的主变保护都是微机型的,有专门的厂家原理图,施工图纸。
相似回答