66问答网
所有问题
当前搜索:
220kv变电所继电保护设计
220KV
电网的
继电保护
毕业
设计
答:
而本次
所设计
的
变电所
,电源侧为
220kV
,主要负荷在110kV侧,即可装设两套过电流
保护
,一套装在中压侧110kV侧并装设方向元件,电源侧220kV侧装设一套,并设有两个时限 和 ,时限设定原侧为 ≥+△t,用一台变压器切除三侧全部断路器。5.1.2.3过负荷保护变压器的过负荷电流,大多数情况下都是三相对称的,因此只需装...
220kv变电站设计
答:
本
设计
主要是
220kV变电所继电保护
部分的设计,从主变压器的选择、各电压等级侧接线方式的选择到短路电流的计算、主变压器保护的整定计算以及设备选型均作了详细的叙述计算。除此之外,我还完成了主变保护图、保护配置图、电压互感器二次图的设计。关键词 变电所,主接线,短路电流,继电保护 目 录...
求
220kV变电站
220kV线路的
继电保护
配置
答:
零序电流
保护
,一般为四段式,接地距离保护,一般为三段式,相间距离保护,一般为三段式,高频相差保护,方向高频保护,导引线纵差保护,自动重合闸等。母线保护:母线差动电流保护,母线充电(或母联断路器解列)保护,断路器失灵保护等。变压器保护:变压器的瓦斯保护,变压器的电流速断保护,变压器的纵联差...
求
220kV变电站继电保护
配置
答:
现在比较通行的是一套光纤纵差
保护
(如RCS-931)和一套闭锁式高频距离保护(如RCS-902),操作箱双跳圈。后备保护基本都一样,三段相间和接地距离保护,四段零序过流方向
保护
非全相保护和闭锁回路最好使用开关机构自带的
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
220KV变电站
与110KV变电站里的
继电保护
配置一样吗
答:
变电站
110kv线路
继电保护
采用单保护,一般不配电流差动保护,而
220kv
线路采用双重化配置,要求两套主保护(电流差动保护),断路器方面110kv一个跳圈,220kv两个跳圈。
220KV变电站
的主变安装有哪些
保护
?
答:
220V
变电站
的主变安装
保护
方法如下:采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换.以具有独立性、完整性、成套性.被保护设备包括主变压器本体及其引出线.在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能.配置的保护装置之间不应有任何电气联系。一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差...
求
220kV变电站
站用变
继电保护
配置,详细一点,谢谢
答:
过流Ⅰ段 过流Ⅱ段 过流Ⅲ段 正序反时限 负序Ⅰ段 负序Ⅱ段 高压侧零序Ⅰ段 高压侧零序Ⅱ段 高压侧零序Ⅲ段 零序过电压 低压侧零序Ⅰ段 低压侧零序Ⅱ段 低压侧零序Ⅲ段 低压侧零序反时限动作 低电压
保护
跳闸 够详细吗?基本上投的保护就是这些了,记得加分哦,要不然白白回答了 ...
220KV变电站保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
220kv
降压
变电所
的
设计
流程
答:
第五步:短路电流计算,要正确的选择短路点 第六步:输电线路
设计
,可以选择经济电流密度选择导线的经济截面,按长期允许电流校验(也可用别的方法进行选择和校验)第七步:
变电所
电气设备的选择,根据算出的短路电流的数据进行选择 第八步:
继电保护
部分,这部分可以选作 以上就是我的个人在做变电所...