已知,电源用24V、输出电流4.5A,电磁阀电压24VDC、阻值175Ω、电流1.4A。如何选择三极管型号?输出负极信号是不是用PNP型?基极电阻怎么算需要多少Ω?集电极电阻怎么算需要多少Ω?另外还需要加其他元器件吗?谢谢!
我PLC输出的是低电位,NPN基极接高电位,那么PNP是不是要接低电位与PLC输出吻合,另外NPN与PNP电阻选择方法一样吗?谢谢!
追答你对的,PNP要发射极接高电位,集电极接负载,基极可以直接由plc经电阻接入,算法是一样的!负载上别忘了并联二极管
追问是不是所有的三极管都有放大作用,下面这种开关式的可以适应我的要求吗?它有放大作用吗?放大倍数是不是都是定死的?还是另外算出来的?谢谢您不耐其烦的解答!
A1444 PNP BCE 高速电源开关100V15A30W80MH
这个三极管用在这里也太可惜了, 当然适用于你,三极管都有放大作用的,只不过这个开关管放大倍数不是那么理想,对于开关管,把你负载串联在集电极中,只选择基极电阻就好了,基极电阻可以查在三极管饱和状态下的基极电流值,我刚才找了下相关资料没找到,可以通过实验测定,找个100K电位器(只用两个引脚)从大到小调节,直到电磁阀动作,然后测量此时电位器的电阻,然后乘以0.9,这就是所要加的基极电阻值,然后在阻值系中选取相近的电阻
你万用表如果有三极管放大倍数测量,就可以直接理论计算了!否则按实验的方法最安全可靠!