你好,请问晶体管输出的plc直接带电磁阀好不好?

电磁阀是220v的,这样电流会小些,
如果用24v的一般是用开关电源供电还是变压器整流?两个有什么利弊的地方?
plc的输出频率一半在120次/分钟左右,是不是继电器的不能承受?
如果plc用晶体管接电磁阀,听说很容易烧io口,那么用中间继电器,是不是寿命也达不到?而且麻烦?到底怎么样的才好,请谈下你的经验

晶体管输出的plc只能接直流负载,不能直接带220v电磁阀。即使是直流220v电磁阀也不行。
晶体管输出的plc频率可以达到数K。但继电器的不能承受120次/分钟的动作。
晶体管输出的plc可以直接使用小功率的直流电磁阀,最好电磁阀加续流二极管
24v的一般是用开关电源供电,工作比较稳定,具有过流保护功能。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-09-05
一般晶体管输出的I/O要外接24V直流电源,用24V直流电源带220V的电磁阀是不行的,中间要接继电器,否则一旦有过电流现象,I/O模块容易受损,I/O模块价格 相信你也知道...一般感性线圈继电器承受120次/分钟的on/off 频率确实有些太高了,机械触电接触承受这么高的频率,很为难,建议使用SSR(固态继电器)采用光电耦合式的 120次/分钟的动作频率应该没问题,温度控制就常用SSR
第2个回答  2012-09-05
用24v的一般是用开关电源供电,开关电源电压比较稳定
plc的输出频率一半在120次/分钟左右,继电器和电磁阀类的感性负载不能正常动作,容易坏,尤其是io口
plc用晶体管可直接驱动电磁阀,电磁阀的功率要小(1-2w),动作频率30次/分钟以下
第3个回答  2012-09-05
是哪种晶体管,可控硅还是三极管?看下说明书,不能想怎么接就怎么接。如果是三极管输出的可以带24V直流电磁阀,不过还要看电磁阀线圈的电流值是否在卡件输出限制电流的范围内,比如输出24V,100mA的卡有的电磁阀就不能直接带,要通过继电器转,220VAC电磁阀同样要用继电器转换。