PLC的选型,PLC怎样控制电磁阀

预采用PLC控制电磁阀。控制需求如下:两个模态输入量(采集两个天然气管道压力大小)、五个数字量输出(1个模态量输入控制1个电磁阀,1个模态量输入控制4个电磁阀)。想得到的帮助是:选择怎样的PLC、怎样接线实行控制,谢谢

模拟量输入 怎么控制电磁阀啊,电磁阀是开关量控制的,你如果有在程序里设置一电磁阀启动条件也可以,你可以选择三菱Q01系列的小型PLC啊,足够用了 再配以个模数转换模块 Q64AD模块

和一个16点输出模块QY10就够用了,另外建议输出模块不要直接连电磁阀,中间加继电器隔离,接线的话,你那压力模拟量用两个chanel 就够了,每个Chanel 都是一样的接线啊 V+,V-,SLD 接信号源的线,详见图片,继电器和输出模块接线 就不用我给你讲了吧,继电器一段接24V,一端接到输出模块上!这些都是最基本的哦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-09
  PLC控制电磁阀需要根据电磁阀的电压特点进行选择:
  1、对于24V电磁阀,一般PLC都有24V输出,可以用PLC输出与电磁阀连接;
  2、对于高于24V的电磁阀,增加继电器控制电磁阀,PLC输出->继电器->电磁阀;
  3、由于电磁阀是感性元件,最好能并联二极管。
第2个回答  2012-06-07
小系统就够了。如西门子的S7-200系列:CPU222+EM235(8路DI,6路DO,4路AI)追问

使用S7-224XP可以吗,它有两个模拟量输入,应该就不用拓展了吧

追答

也可以。一般设计是要留备用点的,如果一路AI烧坏了,换PLC就不值了。

追问

我看了下 拓展模块用EM231就好了吧 我没有模拟量输出啊

第3个回答  2012-06-07
在PLC的输入端接一个+V (plc上会有指定位置),在分别定义连个输入端作为你的模拟量输入;
输出端分别接5个电磁阀的线圈(线圈一边接输出,一边接0V,0V可以并起来);
怎样控制你写段程序载入PLC就行。
至于PLC机型的选择,可以参考你所需的输入输出点数(I O 点数),PLC机型尺寸等
相似回答