66问答网
所有问题
变电站主变压器容量确定
比如说一个110/35/10kV的降压变电站,110kV侧的出线回路的容量是否计算在变压器容量里,还是应该直接从母线上取电?
举报该问题
推荐答案 2013-04-08
主变压器容量只需计算35/10kV侧的出线回路的容量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/spvU2Upix.html
相似回答
10kv变压站的
变压器容量
一般为多少,怎么
确定
答:
需要确定相电流才能够进行计算;额定容量=3×额定相电压×相电流
。额定容量为主分接下视在功率的惯用值,在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,为分接开关位于主分接,额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量=3×额定相电压×相电流,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量...
110KV
变电站
如何计算选择的
变压器
的
容量
答:
根据最大负荷选择,
变电站
选用双
主变
,每一套
主变
单独运行都要能满足全站一级负荷供电,如果没有一级负荷比例,一般每一个主变都要能满足最大负荷的80%以上, 总负荷约为27mw,(这里是估算)配两台SFS9-31500/110主可以满足穿越的两个出线和备用不经过
变压器
,但是计算进线的功率来选择架空线的型号...
变电站变压器容量
如何选择
答:
3、总统计容量乘以设备同时使用系数除以0.75,得数再按照相近容量的变压器选取
。4、比如机械加工行业。200KW*0.5/0.7=142AKVA.可考虑选260kvA的变压器。
220KV
变电所电气
设计中
主变压器容量
根据什么选择,急求
答:
变电站中的主变压器根据电网要从此变电站转换通过的功率而定
,无功主要在下一级电网通过电容和发电机输出无功等方式来调节。通过变压器的容量一般按功率因数为0.8考虑
知道了地区的用电负荷怎么来定
变电所
里
变压器
的
容量
啊~是不是还要乘...
答:
这是一个需要进行电力平衡的过程,
变压器容量
的计算应按照容载比来计算,通常220kV的容载比为1.6~1.8,如果按照90万kW的负荷来计算,则需要变电容量为144~162万kVA,如果
变电站
的最终规模为三台且单台
主变
容量按照18万kva考虑,则需要建设3座3*180MVA的220kV变电站,如果按照最终规模为三台且单台主变...
变电站主变压器容量确定
问题
答:
像这种地区性的降压
变电所
,由110KV降压到35KV和10KV向当地供电,其
主变压器
只要考虑35KV和10KV的负荷
容量
,再加上适当的发展余度就可以了。至于110KV向其他工业用户供电,是变电所110KV配电装置事情,与主变压器没有关系。也不考虑35KV和10KV向110KV倒送电的问题。110KV的负荷应当由上一级
变电站
考虑。
大家正在搜
220变电站主变压器容量
变电站站用变压器的容量选择
35kv变电站变压器容量
110kv变电站变压器容量
220kv变电站变压器容量
220变电站变电容量
110kv变电站主变容量
66kv变电站主变容量
35kv变电站主变容量
相关问题
变电站主变压器容量确定问题
变电站主变容量如何选择?
11okv变电站的主变变压器容量怎么确定?
110kv变电站主变压器的容量计算
110KV变电站主变压器容量等级是多大?有什么行业规范可以参...
110KV变电站如何计算选择的变压器的容量
怎么确定变电所所需的变压器参数、容量?
220KV变电站主变压器容量有行业规范吗?通常是多少?