变电站主变压器容量确定问题

比如一个110/35/10kV的降压配电变电站,在初步设计时,110kV侧有两条出线直接至工业用户,35/10KV向地方变电所送电。负荷计算需要考虑110kV侧的负荷吗?110kV侧的负荷是否应计算在上一级变电站变压器内呢?

像这种地区性的降压变电所,由110KV降压到35KV和10KV向当地供电,其主变压器只要考虑35KV和10KV的负荷容量,再加上适当的发展余度就可以了。至于110KV向其他工业用户供电,是变电所110KV配电装置事情,与主变压器没有关系。也不考虑35KV和10KV向110KV倒送电的问题。110KV的负荷应当由上一级变电站考虑。追问

首先谢谢楼主,再请教一下,哪些变电站的设计时,计算变压器的容量需要3个变比的负荷都要计算?

追答

主变压器三个绕组的负荷,应当由电力系统根据5-10年的发展规划向设计单位提出各个电压的规划容量,设计单位根据这个资料,考虑一定的容量余度后选择变压器三绕组的容量。不是设计单位自己能够算出来的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-08
110kV出线负荷,这部分属于“穿越功率”,不应含在变压器容量中
线路、母线在载流量要考虑到穿越功率