知道了地区的用电负荷怎么来定变电所里变压器的容量啊~是不是还要乘一个功率因素

比方说我现在用电负荷算出来是150万KW~乘以负荷同时率0.6算出来是90万KW~那我规划的负荷就应该是90KW,然后再除以功率因数算的来的就是区域内所有变电所变压器的容量吗?我这地区的电源是两条220KV的高压线是不是需要有2个一次变~每个变电所需要的容量怎么确定啊~答得好的加分
两个变电所一次变出来66kv,那是不是可以把电网并在一起啊?

这是一个需要进行电力平衡的过程,变压器容量的计算应按照容载比来计算,通常220kV的容载比为1.6~1.8,如果按照90万kW的负荷来计算,则需要变电容量为144~162万kVA,如果变电站的最终规模为三台且单台主变容量按照18万kva考虑,则需要建设3座3*180MVA的220kV变电站,如果按照最终规模为三台且单台主变容量按照24万kva考虑,则需要建设2~3座3*240MVA的220kV变电站,综合考虑,建议选取建三座220kV变电站;

另“然后再除以功率因数算的来的就是区域内所有变电所变压器的容量吗?”

请注意并不是这个区域所有变压器的容量需求,如果是东北地区的,还至少要考虑这个区域66kV的变电容量需求,要分层分区域进行电力平衡。
注:1.6~1.8是容载比的选取范围,是电网公司常用的进行变电容量计算的标准,一般常见于电网规划技术导则。追问

那是不是二次变66kv的容量总量要大于220kv的变压器容量总量~还有高压铁塔之间的角度有要求吗?

追答

这要看66kV要供电的负荷有多少,如果没有电厂参与平衡且220kV不为中压网络供电的话,一般来说66kV的容量会大于220的容量,因为66kV的容载比一般选取的是1.8~2.1,当然现在国网公司容载比的选取是按照负荷增长率来选取的,最高可选2.2;
说白了就是还要看66kV要供电的负荷是多少;

不知你说的高压铁塔是哪个电压等级的?一般来说,高压线路架设时需要考虑换相,但这通常是设计时结合实际情况来考虑的问题,似乎所问的工作还处于规划阶段。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-06
这个等级的变电所,一般应该由专业的电力设计院来设计,作为一般问题探讨,我认为选择变压器的容量,要考虑地区用电的最大负荷,一般发生在每年的夏季晚高峰,变压器容量应能承受这个负荷的连续运行。根据经济发展的需要每年的用电量都在增加,还要考虑在设计使用年限内负荷增长的因素。这么高电压、这么大容量的变电所,为安全起见,一般要设两台主变压器,接入220KV系统。变电所分二期建设,一期先上两台75万KVA的变压器。根据形势发展在考虑二期工程。追问

那如果要建两个220kv/66kv的变电所,按我上面那个负荷90万kv,每个变电所用两台240MVA的变压器,也就是一共用4台240的能不能满足我现在的负荷啊?二次变的容量是要大于一次变吗?我已经追加了十分了~希望能够详细解答

追答

二次变的容量是要根据实际需要来设计的。四台24万的变压器当前可以满足要求,但是要注意当一台变压器故障、检修、停运时的运行方式。低压侧电压相等、参数相同的变压器是可以并联运行的。但是一般只是互为备用,并不直接并联。短时间并联是可以的。

相似回答