我单位配电室的高压柜老是跳闸是怎么回事啊?
比如说车间负载大应该,跳车间的配电室啊,可是老跳变压器的控制柜。
20千伏高压进线柜---高压柜----变压器----低压柜------车间配电室。
举报该问题
推荐答案 2013-03-05
高压开关有电流继电器,整定得很精确,你低压部分开关很多,加起来超负荷就会跳闸,还有低压开关一般都是短路保护,超负荷短时间是不会跳闸的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snvxi9v2D.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-03
这个可能性有很多:但首先应该确认一下控制保护变压器开关柜的继电保护的可靠性——估计这个继电保护参数因故障改变的可能性非常大;如果正常,就要看你的上下级参数设置的是否合理了——如果是这样,显然是参数设置不合理。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-03-05
变压器的控制柜的空开存在接触不良。换空开。
第3个回答 2013-03-06
过负荷断路器就会跳闸,整定电流值不合适,造成车间配电室断路器不跳闸,而变压器侧断路器跳闸。调整断路器跳闸电流值,延时跳闸时间选择合适。
相似回答
...+PT
高压柜跳闸
,却没
有
保护信号记录,这
是怎么回事?
什么原因引起跳闸呢...
答:
从三个方面查,
1.断路器机械故障(概率较小)2.跳闸分保护跳闸和操作跳闸
,如果保护信号没记录,检查操作柱到高压柜的跳闸那两根线间的绝缘,是不是存在漏电3.人为原因,破坏生产
高压
水阻柜启动转运行后
跳闸怎么回事?
答:
过载:高压水阻柜在运行过程中可能超过了其额定负载能力,导致电流超过设定值,从而触发保护装置跳闸
。短路:如果高压水阻柜的电路出现短路,电流会迅速增加,触发保护装置跳闸以防止设备或线路损坏。
过热
:高压水阻柜在运行过程中可能因为电器元件过热而导致跳闸。这可能是由于风扇故障、不良的散热设计或环境温...
高压柜
保护
跳闸
答:
高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护
。
当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸
。跳闸后开关柜绿灯闪亮(如果没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上。高压柜内或中央信号系统有声光报警信号,继电器掉牌指示。计算机监控系统有“保护动作”、“开关变位由合变分”的告警...
我单位的配电柜总
开关这两天
总是跳闸
型号是DW15{400}A的这是这么了这个...
答:
………估计你的原因可能有以下几点:1.断路器装有欠压脱扣器,电压过低跳 2.
过载
运行,Woodstock说的那样 3.负载大,开关小。换大一个级别的!比如说630A可是我单位的负荷并不大呀只有200A左右可总开关时400A的这个是不是可以调节呀 ………不是很好吗 ...
高压
开关柜一合闸就跳的原因,厂家上次把开关柜上保护装置设置了一下,就...
答:
首先 熔丝的作用是保护直流系统
过载
或是短路。我明白你的意思,你去取下熔丝然后再更换指示灯,那样更安全。一般没有空开的高压柜需要在直流系统上工作都是,取下熔丝或是直接断开直流屏dc220的出线。当然你直接断开直流屏dc220的出线,那么整个配电室的柜子都失去了系统保护。取了开关有影响吗?这个有看...
10kv
配电室
发生
高压配电
屏
跳闸
,低压线路全部停电,一般
是什么
原因导致...
答:
高压
开关,有没有欠压保护, 开关上端 供电是否稳定, 如果高压开关带欠压保护,供电不稳定,出现闪断,欠压保护器动作,就会
跳闸
。 主要看控制屏 继保 报的故障。如果是有问题, 那就是变压器 线路,或者继保 误动作。处理 看现场 , 根据现场 制作操作票 预案。必须持证作业。 主要是进行 ...
大家正在搜
高压配电柜跳闸了怎么送电
高压配电柜跳闸怎么办
高压柜跳闸后怎样复位送电
怎么让高压柜跳闸
高压柜保护跳闸是什么意思
高压柜保护跳闸压板有电吗
高压柜过电压保护跳闸
高压柜低电压跳闸原因
什么情况会使低压配电柜跳闸
相关问题
高压配电柜经常跳闸怎么回事?
高压配电柜频繁跳闸是什么原因
这一段时间厂里的配电柜晚上老是跳闸是怎么回事?
配电房电容补偿柜的断路器经常跳闸,而且还不止一个。请问是怎么...
高压开关柜断路器老是过流跳闸是什么原因
高压柜定时跳闸是什么原因
高压柜保护跳闸