答:
送电顺序:
PT柜→计量柜→10kV高压进线柜→变压器高压进线柜。断电顺序:变压器高压进线柜→10kV高压进线柜→PT柜→计量柜
。停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依此操作。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的...
1o千伏户外电杆上
高压
断路器
跳闸后怎样送电
答:
1.接送电通知,到热电办理送电票。2.确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况,确保可送电
。3.检查接地刀所在位置,如已接地请断开,并检查机构是否复归。4.检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。5.检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况,在将断路器小车摇进工作位置前保...
高压配电柜送电
顺序。
答:
首先得搞清楚你这组柜子里的电容补偿和母联是自动控制的吗?
如果全部都是手动控制的话,送电是顺序是1段进线--1段PT--1段变压器--1段电容补偿
,下来是依次2段,和1段顺序一样,如果是自动控制的话还和上面一样,只是不用管电容补偿。
高压配电柜
停
送电
顺序是什么?
答:
送电时:先送电源侧再送负荷侧
。送电:高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载 停电时:先停负荷侧再停电源侧。停电:负载 ---低压出线---地压进线---高压出线--- 高压电源 停电《用电检查管理办法》第16-21条:1、现场检查不得少于两人;2、检查前,按规定填写《用电检查工作...
这个
高压
开关
柜怎样送电
、具体如何操作
答:
送电
流程如下:1#进线
柜
上
电后
,I-line出线柜直接与1#进线柜相连,第二级出线柜通过母接头柜和母接头悬挂在1#进线柜上。如果1#主进线停电,可以通过以下三个操作来完成2#备用进线柜的电源传输:1、打开1#进线柜的真空断路器:将上副柜右下角的旋钮向左向左旋转。断路器断开时,断开完成...
电厂400V
配电
室里的抽屉式开关
跳闸后
,
怎么
复归再
送电
?
答:
你把手柄往分闸方向转动一下,手柄应该完全弹出,这时再把手柄往里面按住然后往合闸方向转动,正常时应该能合上闸。如果上面是操作部成功,就把抽屉
柜
拉出来,用螺丝刀把抽屉柜你面的短路器的手柄往分闸方向拨动一下,这时抽屉柜外面的手柄也应该弹出来了,这时再合闸就能成功了。
变电站
跳闸后如何
进行
送电
答:
1、工作负责人在结束工作前约30分钟,通知调度员,让信息组巡检员去变电所,准备
送电
。2、信息组巡检员到达变电所后,与调度员联系,并做好送电准备工作。3、信息组巡检员必须先填写《调度操作命令记录》。内容包括:调度下令人;现场操作人;工作负责人申请记录(何时要求停、送哪一路高压);
高压
...
10KV
高压
进线
柜
是
如何送电
的?
答:
送电时:
先送电源侧再送负荷侧
。送电 高压电源---高压出线---地压进线---低压出线---负载。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显...
配电
房停
送电
操作步骤
答:
如果
配电
房是故障处理停电以后的恢复
送电
,则操作程序与配电房所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的
高压
断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动
跳闸
。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷...
配电柜
的停
送电
步骤
答:
停电顺序:低压柜负荷侧开关断开---低压总柜断路器断开并摇至检修位置---
高压柜
负荷开关断开---高压柜接地刀闸合上