怎么让高压柜跳闸
高压柜
打控制开关会
跳闸
吗
答:
会。
高压柜
上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护装置。当线路或变压器出现故障时,保护继电器使开关
跳闸
。
变压器到
高压柜
的开门跳
怎么
接线?
答:
从高压柜引两根线到 变压器外壳 的微动开关,接常闭触点。将该常闭触点串联到 高压柜的跳闸回路
。当变压器外壳开门,微动开关常闭触点闭合,高压柜跳闸回路通路,即可跳闸。
关于“
高压柜
的一些
跳闸
出口”的问题?
答:
超温保护就不属于电气保护了,就是直接测量设备温度,到一定值,短延时跳闸
。备自投不属于保护,是一种多电源切换的功能,当目前在用的电源失电时,自动跳开当前电源开关,合上供电正常的备用电源开关。
10KV电压波动会引起,
高压
出线柜过流
跳闸
吗?
答:
变电站10KV线路过流保护大多依据线路最大负荷电流进行整定,
当线路最大负荷增大,过流保护定值没及时进行修改,就会造成线路过流保护动作跳闸
。运行中也发生过10KV线路故障停电后,送电时因线路所带配电变压器产生励磁涌流较大从而引起10KV线路过流保护动作跳闸的故障。另外,因线路分支、分段开关保护定值与变...
水阻柜信号线引起
高压
开关
柜跳闸
答:
第一、水电阻阻值配的不合适,启动时电流过大引起过负荷。 第二、超负荷参数设定过校
10KV进线+PT
高压柜跳闸
,却没有保护信号记录,这是
怎么
回事?什么原因引起...
答:
从三个方面查,1.断路器机械故障(概率较小)2.
跳闸
分保护跳闸和操作跳闸,如果保护信号没记录,检查操作柱到
高压柜
的跳闸那两根线间的绝缘,是不是存在漏电3.人为原因,破坏生产
...以及停电的时候
高压
开关柜上的开关
怎么
操作
答:
失压、过载等保护作用;隔离刀闸起每一路有一个明显的断开点,便于停电检修等作用。停电时
高压柜
上开关操作顺序是:先断开断路器即负荷开关,然后再断开出线隔离开关,最后断开进线隔离开关。送电时先检查断路器处于断开位置,后合上进线隔离开关,然后合上出线隔离开关,最后合上负荷开关。
10KV进线+PT
高压柜跳闸
,却没有保护信号记录,这是
怎么
回事?什么原因引起...
答:
从三个方面查,1.断路器机械故障(概率较小)2.
跳闸
分保护跳闸和操作跳闸,如果保护信号没记录,检查操作柱到
高压柜
的跳闸那两根线间的绝缘,是不是存在漏电3.人为原因,破坏生产
高压
环网柜受潮能否自动
跳闸
答:
第一种保护的是负荷侧,第二种则无保护只做分断,第三种嘛都没有。设备受潮了,如果只是普通的凝露,问题不大,因为环网柜气箱的防护等级都比较高,主要是对进出线电缆绝缘性能有影响,比如说温升,局部放电,甚至是开始烧电缆。严重一点的,比如说泡水了,那就直接放电了。。。只有在后者即严重的...
高压配电柜
上的保护合闸压板和保护
跳闸
压板
答:
跳继电器起动线圈串在
跳闸
回路,保持线圈并在合闸回路,当进行和闸时发生故障开关跳闸时保持线圈自保持,从而利用串接在合闸回路的常闭点切断合闸回路,避免开关发生多次跳合闸。在故障点未查明的情况下,运行人员再次合闸不能执行,任何人员不能复归继电器,一般用在
高压
回路,如果多次合闸跳闸,会扩大事故冲击...