消防控制中心手动直接启动消防泵,多线控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5 我的理解是:直起线 从消防控制中心 - 66问答网

消防控制中心手动直接启动消防泵,多线控制 ,叫 直起线 NHKVV-7*1.5 我的理解是:直起线 从消防控制中心

直起线 从消防控制中心 直接到消防 泵房就行了,应是消防外线的,但是室内住宅楼消防弱电图说明里有 直起线 NHKVV-7*1.5 我认为是室外的配管与线,那么室内消防弱电图里的 直起线 ,我该给它放到哪个配管里呢?
还有 多线联动线 NHBVR-4*1.5
该放到哪个配管啊?
拜托指教!!

直启的理解就是消防中心到启动设备的线路,手动操作不是就一个消防泵,排烟机、排烟阀、卷帘门、电梯等都是。具体走路不用这么纠结吧?消防泵在地下室的话,地下室也有烟感、按钮等设备,桥架下去分支怎么走方便怎么只要能到消防泵控制柜即可。预埋管够大就和控制柜附近的设备管路一道走,按控制柜的进线是从地下走,具体按位置布置管路。多线联动线还是从消防中心出去的,和设备的电源信号线无关,联动线就是控制线,比如要联动消防泵、排烟阀、卷帘门等,控制线都从消防中心出去;比如某层烟感报警加上按钮报警(具体按设计),消防中心自动联动的话,就会自动启动联动设备(具体按程序设计)。每一层应该都有消防管路桥架,有桥架布线就不说了。因为控制线不能并联,没桥架直接从每个设备敷线到管道井,再回到控制总线即可。要分清设备的电源信号线和控制联动线的区别。比如一个排烟阀有模块(地址)的电源线、控制线、反馈信号线,具体布线根数按设计的消防产品施工图施工,可行的话必须要有消防产品厂家指导,确定了几根线,确定预埋管径,后面就简单了。追问

“要分清设备的电源信号线和控制联动线的区别。”
我知道消防电气有 24V电源线 和 信号总线 ,不知道有 “电源信号线”啊?请指教!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
直起线 NHKVV-7*1.5是消防控制器至消防泵房的远程启动线。

多线联动线 NHBVR-4*1.5是启正压送风机和排烟机类的消防设备。

消防启泵按钮之间连线应该是 NHBVR-4*1.5线。2根启动、2根回答。有些厂家的消报3根线也可以,这个需要具体看是哪家的设备。另外还需要引入消报2根报警总线。
以上线路都单独布管本回答被提问者和网友采纳