推荐答案 2011-03-18
消防直起线是指,消防主机直接控制消防设备的启停的那段线,这种控制叫远程控制,在实际工地工作中也叫消防直拉线启动,或者硬拉线启动,与信号线等相比,线径更粗,直控220V电压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/npvpisixs.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-24
消防
火灾自动报警系统
在联动启动
消防设施
的时候,消防主机必须在自动造作界面,否则消防主机只能接火警信号,不发送任何启动信号,为了避免这种状况,特殊的消防设备会增加消防直起功能,比如消防水泵,消火栓按钮就有直起功能,在其报警的时候消防主机会接到火警信号,如果消防主机在自动状态它将会给消防水泵房发送启动信号,如果在手动状态将不会,但是有了这个直起线后消火栓按钮直接给消防水泵房的水泵控制柜一个信号来启动消防水泵,这个直起就是越过一切点对点直接启动。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-18
消防的直启线即是消防自动报警系统中的多线制部分的线路简称。
按照我国消防法规规定,消防报警及联动系统中的喷淋泵、消火栓泵、送风机、排烟机等重要设备在控制室必须用多线控制,也就是必须有直接启动线,而不能同探测器类设备走总线制。
第3个回答 2011-03-18
自己去问消防队员
相似回答
什么是消防
系统的直启线
答:
消火栓直启线说的是消火栓按钮直接启泵线,
消防
泵直启线说的是消防水额不能耽搁控制室远程直接启动线路。
消防直
启线六根
线都是什么
线?用那种模块?请师傅解释一下
答:
1. 消防栓直接启泵线是用于在手动状态下直接启动消防泵的线路
。2. 根据规范,消防栓按钮后应连接六根线,其中包括两根信号线和两根直接启动线。3. 按钮后通常会附带使用说明,不同厂家的产品可能存在差异。4. 如果启泵线需要连接到水泵控制柜且没有合适的接口,可以使用继电器进行连接。5. 目前市场上...
...
直起线
NHKVV-7*1.5 我的理解是:直起线 从
消防
控制中心
答:
直启的理解就是消防中心到启动设备的线路
,手动操作不是就一个消防泵,排烟机、排烟阀、卷帘门、电梯等都是。具体走路不用这么纠结吧?消防泵在地下室的话,地下室也有烟感、按钮等设备,桥架下去分支怎么走方便怎么只要能到消防泵控制柜即可。预埋管够大就和控制柜附近的设备管路一道走,按控制柜的进...
消防
报警系统的管线计算规则,一般都有哪些线
答:
信号线全可以并联
直起
泵线和24V电源线可以跟着信号线走 看实际情况怎么省
线怎么
走 一共6跟线 2跟信号到主机 2跟24V到主机 2跟直起泵线到泵房相应的控制柜 控制柜上的起泵按钮可以直接启动
消防
泵并把信号返回主机 主机放出报警信号 消火栓按钮是把信号先传送到主机 主机放出报警信号 多线盘上的直...
消防
排烟风机送到消防中控室有8根线有哪些信号,可以提供一份图纸吗二...
答:
多线联动线和直起线。多线联动线是经过多线联动盘的24伏按钮手动或者联动线,根据设备品牌不同一般是2-5根线,需要控制箱自动状态下使用。
直起线是
220伏直接启动线,一般是4-5根线,是控制室手动盘直接启动风机的第一权限,不论控制箱在手动,停止,自动状态都可以一键启动。
请问直启
消防
线管
是什么意思
?
答:
就是
消防
水泵、消防风机的直接控制线
大家正在搜
消防电力的直控线指的是什么
消防泵直起线几根线
消防泵直启线怎么接线
消防风机直启四线接线方法
消防多线和直接启动线
消防水泵直启线应该怎么接
消防水泵直起接线方法
消防泵直线启泵接线图
消防直接控制线
相关问题
什么是消防系统的直启线
请问直启消防线管是什么意思
消火栓直启线和消防泵直启线有什么区别
消防安全理念的含义是什么?
消防水泵直起线与消火栓直起线有什么区别
消防线是什么意思
消防多线控制与直启的区别是什么
消防直启线六根线都是什么线?用那种模块?请师傅解释一下