为什么消防控制中心的手动线是7*1.5,而不是6*1.5?

如题所述

总线制手动控制盘:是将信号总线上所带的控制设备模块地址定义到总线盘上的任意一个地址,通过总线盘对现场设备进行控制;如卷帘门、声光报警器等;
多线制手动控制盘:主要是对重要的消防设备如:风机、水泵等进行专线控制,每台设备都是单独布线到现场,保证控制器任何状态下(正常、故障),均可以在控制中心启动现场设备;
综上所述,二块盘主要的区别在于采用单独布线还是和其他现场设备一样的信号总线;另一个就是专线盘不受主机状态的影响。追问

你回答的很好,但没有回答到问题的要点,能再详细点,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-11
启动、停止 用3条线
三个指示灯(运行、停止、故障) 用4条线
加起来刚好7条本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-11-10
其实最少3*1.5就可以实现功能。追问

我认为至少5*1.5

追答

A、B、C三根线组成AB、BC两对信号,一组启动一组反馈。5根各是什么作用?

相似回答