66问答网
所有问题
当前搜索:
消防主机手动状态下如何启动消防泵
如果水泵打到自动状态,
消防主机
打到
手动状态
,这种情况
下水泵
可以采取...
答:
有两种,
一种是在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵控制柜上手动启动
。压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号启动喷淋泵。
请问
消防主机
处于
手动状态
,
消火栓
按钮按下后应该可以启
泵
,依据是哪个规...
答:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮。
当消火栓控制柜是自动状态下手动按下启泵按扭,消火栓泵应自动启动
;手动复位消火栓按扭后,消火栓泵应自动停止。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。
消防泵怎么手动启动
?
答:
喷淋泵的手动启动方式与消火栓泵一样,
也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动
。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的压力开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急启泵功能。稳压泵的控制柜一般装在屋顶,控制箱也是在现场,不在泵房。其手动启动方式...
如果
消防
控制
主机手动
,泵房自动,摁下
消火栓
起
泵
按钮起不起泵
答:
这种情况下,泵是会启动的。因为手动是第一控制权。
控制主机手动,并按下启动按钮,当然会启动了
。
消防主机手动状态启动消火栓
按钮能
启动消防水泵
吗
答:
消火栓按钮不能直接 启动消防水泵
可以作为一个启动泵的信号再加上一个探测器信号就能启动消防水泵了
它可以反馈信号给消防联动控制器 由消防联动控制柜手动启动消防泵 这样可以防止误启动消防泵
消防水泵
是
怎么启用
的
答:
消防水泵的启动方式有以下几种:1、多线盘控制 多线盘控制消防水泵是常见的一种启动方式,这种方式可直接在
主机
上控制水泵,通过多线控制
消防水泵启动
与停止。2、
消火栓
起泵按钮 消火栓起泵按钮一般安装在消火栓箱体上,按下按钮控制消防水泵启动。3、电接点压力表控制 电接点压力表控制消防水泵是一种...
如果发生火灾泵房和
消防主机
都处于
手动状态下
该
如何
操作?
答:
这种情况只能到消防水泵房
手动启动消防水泵
,可以在消防水泵控制柜上
启动手动
按钮,也可以直接启动机械应急开关。
消防
大泵自动状态下,消控室
主机手动状态下
,在消控室能远程
启动
吗?
答:
可以,多线盘打开到允许,就可以
手动
远程启
泵
了。
消防主机手动
和自动的区别?
如何
通过主机远程
启动水泵
?
答:
区别二:反应不同。在
手动状态下
不会启动其他的设备(防止误报和误操作),在自动状态下还会根据事先编好的联动关系启动相应的联动设备。比如水泵,防排烟风机等。区别三:意思不同。一个是手动,一个人是自动。远程
启动水泵
要将水泵控制柜打在自动状态,然后在联动控制器上启动水泵就可以。
新消规下,
消防水泵
的
启动
的原理和步骤是
怎么样
的
答:
联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位
消防
水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或
手动状态
影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵每月启动运行时间
多线盘手动启动消防水泵
消防泵控制柜电流多大
消防水池自动补水装置
消防水泵每月检查内容
消防水池
消防泵手动状态下启动
消防泵手动启动主机没反馈
启动水泵消防主机要调自动吗