电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何实现
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-02-12
对于大容量的电力变压器,需要在变压器高压侧装设专门的断路器,并在二次系统装设专门的继电保护装置。
对于小容量的配电变压器,也可以采用熔丝来代替,故障电流大时,熔丝熔断快,相当于速断保护;故障电流小时,熔丝熔断慢,相当于过流保护。
相似回答
如何
简述
电力变压器继电保护的配置
原则?
答:
(2) 纵差动
保护和电流速断保护
防御
变压器
绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路 (3) 相间短路的后备保护。 作为(1)(2)的后备 (a)
过电流保护
(b) ...
变配电站
继电保护
继电保护技术
答:
1)变配电站
继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系统...
1000
变压器,
CT150/5过流
保护和电流速断保护
定值怎么设置?
答:
如图,供参考。
过电流保护
动作电流整定值(二次电流)6.38A,可适当偏小取值为(5-6)A
,保护
动作时限(0.5-0.7)S,与下一级保护时限相配合;
电流速断保护
动作电流(二次电流)33.68A,可适当偏小取值为(25-30)A,动作时限0S。
电力变压器保护
都有什么?
怎样
整定
答:
其他电力变压器,应装设电流速断保护,
其过电流保护的动作时限应大于0.5S
。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。3、相间短路的后备保护:相间...
10kV和6kV
变压器的速断
、过流、过负荷
保护如何
整定?
答:
速断是按短路电流计算后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。过负荷是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主保护是差动。
变压器的过
流
保护和速断保护
定值怎么算,有公式吗?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。
变压器速断保护
的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路
电流,
按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流
保护与
上述一致。
大家正在搜
电力变压器的继电保护
继电保护三段式电流保护实验
继电保护电流三段保护
继电保护三段式电流保护
继电保护电流保护计算
继电保护三段电流保护例题
继电保护电流三段保护计算题
继电保护的基本要求
继电保护三段保护范围
相关问题
电力变压器继电保护配置要求中的过电流保护和电流速断保护,如何...
110KV电力变压器如何进行继电保护配置和整定,需要哪些保护...
如何简述电力变压器继电保护的配置原则?
电力继电保护中怎样求电流速断定值,限时电流速断定值,过电流定...
继电保护中,电流速断保护是过量保护吗?过量保护包括什么保护呢...
电力系统继电保护简答题三段式电流保护是如何保证选择性要求的?
继电保护原理中的“电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切...
变压器继电保护的方向过电流保护是怎么回事