66问答网
所有问题
800kva变压器可以带多少负荷呀,电流,功率什么的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-09
800KVA*0.8就是你要的KW再乘变压器额定电流的65-75%就是变压器可以带的负荷.你这里就是800*08*075,一般变压器的额定容量乘1.5倍就是二次电流,你这台二次电流给为1200A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s9pDnDn92DDppnUD9D.html
其他回答
第1个回答 2019-10-01
建议你选用2台,630kva的变压器,因为变压器的最经济运行在负荷的50--70%左右,还有就是你现在的功率因数太低了,一般要求在0.95左右,你可以在配备2台电容器组,来补偿。
第2个回答 2020-05-18
800KVA是变压器的额定视在功率,除以两侧1.732倍的额定电压就是两侧的额定电流。
视在功率乘以负载的功率因数就等于有功功率。本回答被提问者采纳
相似回答
请问
800KvA的变压器
能带动多大的负荷?安全
负荷多少
?而配电柜有三块电 ...
答:
800KVA变压器的二次侧电流计算功式;I=S/根号3XU,即800KVA的二次侧电流=1155A ;按每千瓦2A计算1155/2=577.5KW
1.最大负荷不超600KW
2.安全负荷578KW以下 3.三块电流表分别显示每相电流,看负荷大小只要每块表电流不超过1155A就行
800kva 变压器的
额定
电流
是
多少
答:
800KVA的变压器可以带826.5A电流
。计算如下:1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
求哪位师傅告诉我
,800kva的变压器
最多
可以
带动
多少
kw的...
答:
回答:干式
变压器
就450kw左右,油浸可以去到500kw,记注一定要投保补偿电容!这样你的变压器会长命多几年!
800变压器
额定
电流
是
多少
答:
800KVA变压器高低压分别是10kv和0.4kv,
800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济电流是808.3A
。变压器的大小是KVA,kva = kvxa属于视在功率,当kv不变,a值不变,但变压器功率因素变了,那么变压器的实际符合也会改变。800KVA变压器额定电流计算公式:1、高压侧,I=800/(1.732...
800kva的变压器
能带
多少功率的
设备?
答:
800kva的变压器
能带640kw
功率的
设备。功率因数为1时,能带动的KW数最大,即为640KW。功率因数不为1时,能带的KW数=640*功率因数。电阻性的负载功率因数为1,其它都是小于1。
变压器的负荷
率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。因此变压器一般按0.8的系数配备其负载,最大配备0.9的负载。
一台容量为
800KVA变压器
所
带负荷
是
多少
千瓦
答:
一台容量为
800KVA变压器
所
带负荷
是680KW,一般
变压器功率
因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。在交流电路中,电
功率的
概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在
功率,
它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示无功功率。它们之间的关系和换算还有一个概念——...
大家正在搜
250kva变压器可以带多大负荷
1000kva变压器带多大负荷
100kva变压器额定电流是多少
100kva变压器带多少kw
315kva变压器能承载多少负荷
200kva变压器能带多少千瓦
1000kva变压器额定电流
160kva变压器能带多少个千瓦
800kva变压器最大电流
相关问题
800kva的变压器能带多少功率的设备?
800kva变压器可以带多少负荷呀,电流,功率什么的
800KVA的变压器可以带多大电流,怎么计算
800kva的变压器能带多大功率
800KVA的变压器可以带多大电流?怎么计算?
一台容量为800KVA变压器所带负荷是多少千瓦
800kva变压器能带多少负载
800千伏安的变压器能带多少千瓦