简述建筑物中确定楼梯的数量和位置的原则

如题所述

疏散楼梯的多少,可根据规范中规定的宽度指标(m/百人)进行计算,并结合疏散路线和安全出口的数目确定。高层民用建筑的单元式住宅楼的每个单元可设一个疏散楼梯,但应通至屋顶。塔式高层建筑,宜设置独立楼梯,如有困难可设置剪刀式楼梯

设有不少于两个疏散楼梯的一级、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m²,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通屋面的安全出口。

除通向避难层错位的楼梯外,楼梯间在各层的位置不应改变,疏散楼梯宜直接通向平屋顶,上下直通,首层与地下室之间应设有分隔设施且应有直通室外的出口。

疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm。

楼梯间内宜有天然采光和白然通风(当不能直接天然采光和自然通风时,应按照防烟楼梯间设计),并不应有影响疏散的凸出物;公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距,不宜小于15cm。



扩展资料

设计要素

1、噪声要小。

楼梯不仅要结实、安全、美观,它在使用时还不应当发出过大的噪音。

2、要使用环保材料。

正如家具是由材料组成的一样,楼梯这件“家具”也是由“材料”组成的,比如实木的踏步要经过油漆工序。

3、要消除锐角。

楼梯的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害。

4、扶手的冷暖要注意。采用金属作为楼梯的栏杆扶手,那么最好要求厂家在金属的表面作一下处理,尤其是在北方,金属在冬季时的冰冷感觉,会让人特别地不舒服。

5、施工要快捷、方便。

选择楼梯还要选择一下楼梯的安装方式。快捷、方便的安装对于你和邻居都会有意义。方便的安装方式在安装的过程中会把噪声和粉尘减少到最低程度。此外,需要焊接的楼梯在安装过程中存在着安全隐患,气味和粉尘也是对家居环境的污染。

参考资料来源:百度百科-楼梯设计

参考资料来源:百度百科-疏散楼梯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
确定楼梯主要得考虑如下原则:1、消防疏散要求,楼梯的宽度、两部楼梯之间的距离必须满足消防疏散的要求。2、人流疏散要求,对于学校等人口密集场所,必须满足人流疏散要求,3、人流动向要求,对于商场等建筑,楼梯的布置还得考虑人流的动向,以满足商业要求,以上三条中,前两条是硬性指标,是为了安全必须要满足的,后一条是弹性指标,是为了商业利益的追问

谢谢哦,那位置原则又是什么呢?

追答

按以上原则确定的话,位置自然就定了啊,

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-24
1、做为主要楼梯,应与主要出入口邻近,且位置明显,同时避免在水平交通与垂直交通交界处的拥挤、堵塞。
2、楼梯的间距、数量、宽度应经过计算满足防火疏散要求,楼梯间内不得有影响疏散的凸出部分,以免伤人。追问

楼梯数量有什么原则

追答

《高层民用建筑设计防火规范》GBJ50045—95
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
6.1.1.2 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。
6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。
6.1.4 高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。
6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口
其他类型的建筑可以参考《建筑设计防火规范》GBJ 16-87

第3个回答  2012-11-24
疏散通道宽度与该层使用人数有关,必须符合规范;房间任意点至疏散口的距离不得大于14M。