请问在建筑设计防火规范中,依据建筑面积和人数对楼梯个数是如何做规定的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-07-03
疏散楼梯的数量应该是由以下几个因素确定的。《建筑设计防火规范》GB50016-2006
1、防火分区的设置(公共建筑才考虑防火分区),5.3.2强条中明确,一个防火分区两个安全出口;(防火分区的面积请看表5.1.7)
2、安全疏散距离(表5.3.13强条),要满足表里最不利点的房间门到安全疏散出口的距离;(如果实在超得太多,要么加疏散梯要么调整疏散梯的位置,办法有很多种)
3、公共建筑满足以下条件时,可设一个安全疏散楼,条文5.3.2和表格5.3.2,拿耐火等级一、二级为例,最多建造的层数不超过三层,每层最大建筑面积不超过500平,二、三层人数之和不超过100人(人数核定请参照《全国民用建筑工程设计技术措施》P55表2.5.1,或直接标定每个房间的使用人数)只要满足上述条文及表格里的规定要求,即可以设置一部疏散楼梯。
4、居住类建筑(请看条文5.3.11条及表5.3.11)居住建筑分防火单元,如任一层面积大于650平,任一户门到安全疏散梯的距离超过15米,那么安全疏散梯的数量就不小于两个了,但是当遇到,前提是通廊式非住宅类的居住建筑,比如说宿舍设一个外廊通往各个房间,就是属于这类的建筑,同样是与耐火等级一、二级为例,最多建造的层数不超过三层,每层最大建筑面积不超过500平,二、三层人数之和不超过100人(人数核定请参照《全国民用建筑工程设计技术措施》P55表2.5.1,或直接标定每个房间的使用人数)只要满足上述条文及表格里的规定要求,即可以设置一部疏散楼梯。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DDsU2vUUi.html
其他回答
第1个回答 2012-07-01
1、根据建筑面积来划分防火分区。高层建筑和低层建筑的防火分区最大面积是不同的。并且不同功能的建筑要求也不同,详细看相关的防火规范,这里不可能详述。(比如高层一类建筑1000平方米,高层二类建筑1500平方米,低层一二级建筑2500平方米)
2、通常每个防火分区必须不少于2个安全疏散口。当然符合某些条件的建筑也可以只设一个安全疏散口。具体见防火规范。安全疏散口就是你说的楼梯。
3、每个安全疏散口的疏散楼梯宽度(净宽)也必须按防火规范要求进行计算复核。通常是以每100人计,不同楼层还有不同的折减系数。不同功能建筑的要求也不尽相同。
第2个回答 2012-07-01
没有对楼梯个数做规定的吧
安全出口
有
疏散用的楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
4 楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
5
公共建筑
的楼梯间内不应敷设
可燃气体
管道;
6 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施
本回答被网友采纳
第3个回答 2012-07-01
第5.3.1条 公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个,但符合下列要求的可设一个:
一、一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。
歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。
二、二、三层的建筑(医院、疗养院、托儿所、幼儿园除外)符合表5.3.1的要求时,可设一个疏散楼梯。
表5.3.1 设置一个疏散楼梯的条件
三、单层公共建筑(托儿所、幼儿园除外)如面积不超过200m2,且人数不超过50人时,可设一个直通室外的安全出口。
四、设有不少于2个疏散楼梯的一、二级耐火等级的公共建筑,如顶层局部升高时,其高出部分的层数不超过两层,每层面积不超过200m2,人数之和不超过50人时,可设一个楼梯,但应另设一个直通平屋面的安全出口。
第5.3.2条 九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。
九层及九层以下的每层建筑面积不超过300m2、且每层人数不超过30人的单元式宿舍,可设一个楼梯。
第5.3.3条 超过六层的组合式单元住宅和宿舍,各单元的楼梯间均应通至平屋顶,如户门采用乙级防火门时,可不通至屋顶。
第5.3.4条 剧院、电影院、礼堂的观众厅安全出口的数目均不应少于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个安全出口的平均疏散人数不应超过400人。
第5.3.5条 体育馆观众厅安全出口的数目不应小于两个,且每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人。
注:设计时,规范较小的观众厅,宜采用接近下限值;规范较大的观众厅,宜采用接近上限值。
第5.3.6条 地下、半地下建筑内每个防火分区的安全出口数目不应少于2个。但面积不超过50m2,且人数不超过10人时可设1个。
当地下、半地下建筑内有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上一个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有1个直通室外的安全出口。
人数不超过30人且建筑面积不大于500m2的地下、半地下建筑,其垂直金属梯可作为第二安全出口。
歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口,其疏散出口总宽度,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定;
注:地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
出租房
消防
十个标准
答:
出租屋消防十个标准具体如下:
1、出租屋疏散楼梯设置:每层建筑面积不超过300平方米、且每层人数不超过30人的单元式建筑可设1 个疏散楼梯
;疏散楼梯应为直通平屋顶的楼梯, 4层以上建筑应配置必要的求生逃生器材;2、疏散通道、疏散楼梯标准要求:应保持畅通无阻,不得设置影响疏散的铁门等设施,确因安...
四层(<24m)的商业
建筑防火
疏散【疏散梯宽度,数目等问题】
答:
6.7.1
楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求
。6.7.2 墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股...
楼梯设计
标准
与
要求是什么?~
答:
3. 九层和九层以下,每层建筑面积不超过300 m2,且人数不超过30人的单元式住宅可设一个楼梯
;4. 九层和九层以下建筑面积不超过500 m2的塔式住宅,可设一个楼梯。三、 楼梯位置的确定 1. 楼梯应放在明显和易于找到的部位;2. 楼梯不宜放在建筑物的角部和边部,以便于荷载的传递;3. 楼梯...
关于
消防楼梯,
我要开一个歌厅在一层,一层
面积是
340平方。
答:
按照《
建筑设计防火规范
》第5.3.2条的
规定,
该场所二层只设置一个疏散楼梯符合规范要求。
防火规范楼梯
间宽度是多少
?楼梯
间
设计
应该注意什么
答:
1.可以设置1个疏散楼梯。依据《
建筑设计防火规范
》5.3.2 耐火等级一、二级,不能超过层数3层,每层的
建筑面积
不超过500平方米的,2、3层人数之和不超过100人的公共建筑可设置1个疏散楼梯。2.你所给建筑的安全出口满足条件。但是安全出口的宽度同样不能小于1.1米,而且房间内任一点到该房间直接通向...
建筑设计中楼梯个数的
设置
依据,
有什么
规范
要求?
答:
按照
建筑设计防火规范中
防火分区的要求,结合使用设置楼梯数量以及位置。 每个防火分区要求至少两部
防火楼梯,
具体情况还要结合实际设计需要,但是这个防火要求是硬性的,是底线!
大家正在搜
建筑面积和总建筑面积的区别
建筑面积和总建筑面积
如何按建筑面积算外架面积
建筑面积如何计算
建筑面积和公摊面积
建筑面积和套内面积
建筑面积与套内面积
架空层是否计算建筑面积
应计算建筑面积的有
相关问题
在建筑设计防火规范中,建筑面积和人数对楼梯个数是如何做规定的...
建筑设计防火规范“重要公共建筑”的条文解释里“较大规模的教学...
2014建筑设计防火规范中建筑高度大于27米但小于或等于54...
建筑设计中楼梯个数的设置依据,有什么规范要求?
《建筑设计防火规范》对防烟楼梯间有什么规定
《建筑设计防火规范》对封闭楼梯间有什么规定
在建筑设计防火规范中,依据建筑面积和人数对楼梯个数是如何做规...
高层民用建筑设计防火规范的安全疏散