电流电压速断保护与电流速断保护在整定计算上有何不同?

如题所述

电流电压速断保护是在线路电流大于电流整定值,且母线电压低于电压整定值时才动作,这样,在最大运行方式下, 在线路的保护范围外的某一点短路时,虽然电流会超过整定值,但由于电源等效内阻小,则母线电压降低不多,会高于整定值,整套保护不会误动;而在最小运行方式下短路时,由于电源等效内阻较大,即使母线电压降至动作值以下,但由于系统等效阻抗较大,其电流仍会小于整定值,整套保护也不会误动。因此,整定电流值可按正常运行方式下的短路电流值来整定, 这就比最大运行方式下的短路电流值要小,从而可增大电流保护的范围,改善电流速断保护的灵敏性。
为保证在外部短路时保护不误动, 电流电压联锁速断保护一般可按正常运行方式下, 能保护线路全长的80%来整定。(1)电流元件的整定值计算:根据上述原则,电流整定值计算公式为:
Iact=Ext/(Zxt+0.8ZL)式中ZL为被保护线路的阻抗。
(2)电压元件的整定值计算:电压整定值按以上同种运行方式下,电流元件保护范围末端(即线路全长的80%处) 三相短路时, 母线上的残压来计算,即:
Uact= 1.732Iact×0.8ZL
电流速断保护按躲过被保护线路末端最大短路电流整定(公式详见继电保护课本)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-07
第2个回答  2012-12-04
考虑的参数不一样。
第3个回答  2012-12-06
电流电压速断保护需要考虑的参数是电压和电流,而电流速断保护需要考虑的参数是电流