66问答网
所有问题
继电保护基本知识:电流速断保护(1段电流)的整定原则与计算
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-11-27
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
电流速断保护整定计算
公式
答:
电流保护
公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10KV过流
一段
、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
电流速断保护的计算公式为:Idzj = Kjx * Kk * Kq * Ied / Ki
。根据给定的参数,计算结果为24A,瞬动倍数为24/4=6倍。3. 灵敏度校验:由于电机配出电缆较短,长度不超过50米,此处使用10kV母线最小三相短路电流代替电机端子三相短路电流。计算公式为:Km = 0.866 * 4000 / (24 * 15),...
电流速断保护整定计算
公式是怎样
的
?
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...
零序
电流速断保护的整定原则
是什么?
答:
整定原则
是:1、瞬时,与一般瞬时
电流速断保护
类似,它的动作电流Idz按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时通过本保护装置的最大零序电流Id0.max来确定。2、限时,躲过下段线路第I
段保护
范围末端接地短路时,通过本保护装置的最大零序电流,它应该与下I段保护相配合。
什么叫做
电流速断
?其动作值怎么
计算
答:
1. 瞬时
电流速断保护(电流
Ⅰ
段):
这种保护在短时间内对短路电流进行断开。2. 限时电流速断保护(电流Ⅱ段):这种保护在一段时间后对短路电流进行断开。3. 过
电流保护
(电流Ⅲ段):这种保护在电流超过一定阈值后进行断开。这三段保护共同构成了一套完整的保护系统。它们之间的不同主要在于
保护的
范围...
10KV过流
一段
、过流二段
继电保护整定计算
公式
答:
1、过负荷保护 Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、
电流速断保护
Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
大家正在搜
继电保护电流三段保护计算题
继电保护电流保护计算
继电保护电流三段保护
继电保护三段式电流保护
继电保护三段电流保护例题
继电保护三段式电流保护实验
继电保护的基本原理
继电保护三段保护范围
继电保护的基本要求