电力系统中三段保护之间的区别如下:

1、启动电流的原则不同

(1)电流速断保护:按照躲开本线路末端的最大短路电流来整定;

(2)限时电流速断保护:按照躲开下几个相邻元件电流速断保护的最大动作范围来整定;

(3)过电流保护:按照躲开本元件最大负荷电流来整定。

2、动作速度不同

(1)电流速断保护:出现故障,瞬时启动动作保护;

(2)限时电流速断保护:出现故障,速动性稍慢,带0.5秒左右的延时;

(3)过电流保护:动作时限与短路电流的大小无关,动作时限由人为事先整定。

3、保护线路的长度不同

(1)电流速断保护:最小保护线路范围一般不小于被保护线路全长的15%-20%;

(2)限时电流速断保护:作为本线路的近后备,相邻下一线路的远后备,它保护范围大,但不能保护全长;

(3)过电流保护:该保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。

电力系统中三段保护之间的联系如下:

1、在三段保护中,电流速断保护和限时电流速断保护分别为保护的第Ⅰ段和第Ⅱ段,他们构成本线路故障时的主保护。

2、定时限过流保护作为第Ⅲ段,它既是下一级线路保护或断路器拒动时的远后备保护,又是本线路主保护拒动时的近后备保护。

3、三段式电流保护具有作为主保护和后备保护的全部功能,在实际中得到广泛应用。

展资料:

继电保护器、低压断路器、电网与三段保护的关系如下:

三者是包含关系,不是并列关系。电网包含继电保护器、低压断路器、三段保护。

继电保护器、低压断路器没有三段保护。它们是电网中使用的2个器件,是电网的组成部分,就像服务器、电脑和互联网的关系。继电保护器、低压断路器在电网中起着不同的作用。电网,又可称为电力网络、电力系统。三段式电流保护可以保障电网正常安全运作。

从下图中可以看出,继电器、断路器、电网、三段式电流保护之间的关系。图中是一种三段式电流保护的安装图,是整个电网的一个组成部分。

继电保护器在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。是一种电子控制器件,通常应用于自动控制电路中,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。它是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。

低压断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。