66问答网
所有问题
1浮球和2个交流接触器3个中间继电器2台水泵有手动没自动是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-10-04
线路应该是没有问题,安装的时候有试过吧?
推测两个原因
1 转换开关没有打在自动挡,这个应该不可能发生,除非小白
第二种可能:浮球信号线的问题,接错或者没接。如果你稍微懂点的话,建议你把转换开关打到自动挡,然后短接控制箱里面浮球信号接点,如果正常启动说明浮球线没接好。如果没启动说明控制箱线路问题,查一下,应该是接触不良
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/iUDpvxUUDvsDi2pppn.html
相似回答
...我
水泵2台
,通过电接点压力表
自动
启停,现在
手动
可以启动,自动不启...
答:
图画的不规范。说明一下,这只是一个思路。
SA是一个转换开关。两路互锁。K为压力开关,需要手动时,和压力开关并联一个转换开关
。
一个380V
水泵
,
一个浮球
开关,
一个接触器
,水到见底了
自动
关了!为什么水...
答:
1、先两两测出浮球控制三相
水泵三
条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。 设副绕组电阻为R1,主绕组电...
用
二个交流接触器三个中间继电器
可以做到2个抽
水泵
轮流转换吗?
答:
接触器和继电器都是
执行机构,即:只负责接到信号后,将电路接通和断开。但是,接通和断开的信号要单独提供,例如:假如水泵的转换需要按照时间来转换,那么就需要有时间继电器来发出信号;假如需要按照流量来转换,那么就需要流量传感器来发出信号---等等。通俗的比喻是:胳膊腿只负责动作,但如何动作需要大...
...
二泵
备用。二泵主用
一
泵备用。
有手动和自动
控制两种。
答:
你这些电气元件不够的
。浮球可以用来控制时间继电器,时间继电器的瞬动触点带接触器1,延时闭合触点带接触器2,接触器回路串入对方的常闭触点。自动旋钮直接并接在浮球开关的触点上,就变成了浮球/自动旋钮并联后跟时间继电器串联(假设是普通的时间继电器)。这样就有了一个问题,你要求一台泵主用,另一...
只用
1个中间继电器和2个交流接触器
,能实现
2台水泵自动
切换工作吗...
答:
1. 利用测温仪器的输出点控制
中间继电器
,再利用中间继电器的常开和常闭点分别控制
两个接触器
,其中两个接触器利用常闭点互锁,由接触器控制水泵。当温度没有达到设定值,温控仪不动作,中间继电器常闭 点控制一个接触器吸合,
水泵1
工作,当温度达到设定值,温控仪动作,中间继电器吸合,
接触器1
断开,水泵1...
...第
三个
跳了之后一二吸和但是电机不工作了
怎么回事
答:
手动时只能启动不能运行检查顺序 1、手动运行按钮接触点接触不良——修复按钮接触点;2、
中间继电器
已经损坏或触点接触不良——修复或更换更换中间继电器;3、运行
交流接触器
线圈已经损坏或触点接触不良——修复或更换交流接触器;4、运行控制电路可能断路——检查或接通控制线路。
大家正在搜
中间继电器和交流接触器有什么区别
中间继电器控制交流接触器电路图
继电器和交流接触器怎样连接
交流接触器中间继电器
中间继电器能代替交流接触器
中间继电器是一种什么继电器
继电器和交流接触器区别
接触器接中间继电器
中间继电器控制接触器接线图
相关问题
1浮球2交流接触器3中间继电器2台3相水泵有手动无自动是怎么...
1个浮球阀,2个交流接触器,3个中间继电器,1备1用2个潜水...
用一个浮球和一个交流接触器二个中间继电器手动自动三相潜水泵怎...
只用1个中间继电器和2个交流接触器,能实现2台水泵自动切换工...
用一个浮球和2个交流接触器手动自动控制三相抽水泵接
2台380v水泵,一个浮球,2个交流接触器,4个中间继电器怎...
380v一个中间继电器两个交流接触器一个浮球两台水泵如何实现...