为什么设置了三段电流保护

如题所述

三段式电流保护是最原始的继电保护装置,之所以分成三段是为了区分故障点离电源的远近程度设定不同的处理手段,而且可以和上下级的电流保护实现良好的配合。电流一段一般称为“速断”保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般按线路中段至70%的故障电流整定。电流三段一般动作时间按1秒以上整定,动作电流为线路末端的短路电流。这样,短路点离电源越近,切除的时间越短,达到有选择的处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-24
先将一次电流经互感器变比转二次电流,再结合继电保护及上下级保护原则设定
相似回答