三段式电流保护是最原始的继电保护装置,之所以分成三段是为了区分故障点离电源的远近程度设定不同的处理手段,而且可以和上下级的电流保护实现良好的配合。电流一段一般称为“速断”保护,动作电流整定值最大,动作时间为零秒。用以保护离电源较近的短路故障。电流二段一般动作时间取0.5秒,动作电流一般按线路中段至70%的故障电流整定。电流三段一般动作时间按1秒以上整定,动作电流为线路末端的短路电流。这样,短路点离电源越近,切除的时间越短,达到有选择的处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pppDvvx92.html
其他回答
第1个回答 2011-10-24
先将一次电流经互感器变比转二次电流,再结合继电保护及上下级保护原则设定
相似回答
三段
式
电流保护
的原理
答:
第三段:过载保护。这一段的电流保护主要用来监测系统的过载情况
。当电流持续超过设备的额定值时,保护装置会根据过载的程度和持续时间来做出相应的动作,如发出警告信号或切断电路。这种保护方式确保了系统在过载情况下能够安全地运行,避免了设备的损坏。通过上述三段式的电流保护设计,电力系统能够在不同程...
为什么
要在电网中采用
三段
式
电流保护
?
答:
3段,
带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定
。供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,...
为什么
选择
三段
式
电流保护
答:
一般一段是速断即动作无延时,二段是短延时,三段是长延时,
主要是防止此段过负荷引起上级开关误跳
,比如说负荷电流100A,你设置的二段过流为90A,时间2s,上级开关也为90A(实际会高于90A),2s,可能你这边断路器还没跳闸,却把上级的给顶跳了,这个事情属于重大事故了。要避免这种情况的话,需要...
三段
式
电流保护
是
什么
原理
答:
三、定时限过电流保护(第III段)</SPAN><BR>
过电流保护通常是指其起动电流按躲过最大负荷电流来整定的一种保护
。它在正常运行时不起动,而在电网发生故障时,则能反应于电流增大而动作,它不仅能保护线路的全长,也能保护相邻线路的全长,以起到后备保护的作用。由于保护装置的起动和返回是通过...
三段
式
电流保护
的原理是
什么
啊?
答:
电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断
保护
”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定...
什么
是
三段
式
电流保护
答:
电流速断、限时电流速断和过
电流保护
都是反应电流增大而动作的保护,它们相互配合构成 一整套保护,称做
三段
式电流保护。三段的区别主要在于起动电流的选择原则不同。其中速 断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。