第1个回答 2012-11-14
各级过电流保护装置中的时间继电器的延时时限是按阶梯原则整定的.
根据保护动作选择性要求,一般应该由距离故障点最近的保护装置动作使断路器跳闸.所以保护装置故障点的时间继电器的整定值应比上一级的保护装置的时间继电器的整定值小.同理就能推出上一级保护装置中的时间继电器的整定值又比更上一级的整定值小.依此类推就明白了.本回答被提问者采纳