66问答网
所有问题
请教:三相每相200A的电流功率有多少KW?要多大容量的变压器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-11
负荷的
视在功率
=1.732*200A*380V=131632VA=131.6KVA.
如果是阻性负荷,如
白炽灯
,电阻炉等
功率因数
为1时,有功功率就是131.6KW
如果是感性负荷,如电动机等功率因数为0.85时有功功率就是131.6KVA*0.85=111.9KW
变压器选择要考虑负荷性质,远期发展等因数。一般要选择容量大于计算出来的视在功率,大于131.6KVA且接近的变压器好像就只有160KVA的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnispip2U.html
其他回答
第1个回答 2011-10-11
那要看负载时阻性的还是感性的,阻性的电流除以1.5.感性的电流除以2.变压器用160KVA比较合适
第2个回答 2011-10-11
100千瓦,用150KVA的变压器
相似回答
三相每相200A的电流功率有多少KW?要多大容量的变压器
答:
220×200=44KVA,三相就是132KVA
。考虑以后增容,建议安装200KVA的变压器,并配自动补偿装置。
380V
200A
漏电开关能带
多少千瓦
的电?
答:
三相电的功率因数以0.85计算,
则该开关能承受的最大功率为:P=√3*U*I*cosφ=1.732*380*200*0.85=110kW
。三相电中的电功率的计算公式:1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ 【P=√3*线电压U(380V)*线电流I*功率因数COSΦ】三相电电器的总功率等于:3*相电压*相电流*功率因数COSΦ ...
变压器
的
容量
等级有哪些
答:
一、
变压器
的
容量
等级30、50、63、80、100、125、160、
200
、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000kVA。通常,容量为630KV...
怎样计算
变压器
的
容量?
答:
额定容量等于=3×额定相电压×
相电流
举例来说:选800KVA变压器 ,就是800*0.8是你的
KW
数。变压器最好的运行状态是;变压器额定
容量的
65-75%。那就是800*0.8*07就是你要
的变压器
容量。(你的624KW正常值应该要乘0.75的运行系数;就是624*0.75)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是...
请教:
我单位总的负荷是
200KW
,要选
多大的变压器
,怎么计算呀
答:
380V三相交流电,
200KW的
用电设备需要
变压器容量
S为:S=200/0.8/0.85=294KVA,取300KVA以上变压器容量。1、
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=200/0.8=250KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中...
三相变压器的容量
怎么算?
答:
约3608.44A。按公式进行计算,对三相变压器,标称
电流的
计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。
三相变压器的容量
I=3 *
每相容量
=3 * 相电压 *
相电流
。
三相变压器三相
星形连接...
大家正在搜
功率与电压电流的关系
三相电机功率与电流关系
已知功率和电压求电流
电机功率与电流的关系
功率公式电压电流
三相功率电流计算公式
三相电的电流怎么计算
电流电压功率计算公式
三相电路功率
相关问题
三相每相200A的电流功率有多少KW?要多大容量的变压器
三相变压器输出电流200安培,输出功率是多少呢?
三相总功率为400Kw需要多大KvA变压器
请教:我单位总的负荷是200KW,要选多大的变压器,怎么计算...
用电功率200KW,需要配多大的变压器?
200KW需要配多大变压器?
我单位有三相负荷200KW,单相负荷300KW,请问选多大变...
电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦