66问答网
所有问题
315KVA容量的变压器可以做什么?它可以负载多少A的电流,计算公式是什么
计算公式我不知道,它最大负载是多少
举报该问题
推荐答案 2011-10-13
380V,315KVA容量的变压器,额定电流:I=315/(1.732*0.4)=454.68A,
可以负载454.68A的电流,
最大负载是:P=1.732*0.38*454.68*0.8=239.4KW
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pnvssxpUn.html
其他回答
第1个回答 2011-10-21
315/1.732/.4=454.6A
按照经济运行条件,长期运行能带负荷315*0.9*0.8=226.8KW
0.9功率因数 0.8变压器负荷率
充分利用变压器的容量,短时的满负荷也是允许的 即283.5KW
第2个回答 2011-10-13
315÷0.4=786*0.8=628
第3个回答 2011-10-13
最大可承受400A电流
相似回答
315变压器
最大
可以
带
多少
KW的
负载计算公式
答:
315kVA的额定二次电压400V,
电流I=S/(√3×0.4)=315/(√3×0.4)=455A
,相当于所接的电动机为455/2=228kW,这是实际负荷,而不是设备总容量(这是要大得多的,因为各个设备可能不是同时工作,也不会都满负荷工作),没有接入电容器无功补偿。
变压器所
能
承受
负载
如何
计算,315kvA变压器
最大可承受
多少电流
答:
1、
315kVA是变压器
的视在功率,也就是他的总的型式功率
,可以
包括有功功率与无功功率,至于他们是如何分配的?要看你的
负载
性质。假如你的负载功率因数是0.8的话(最低要求),他可以承担315(kVA)*0.8=252(kW)的有功功率(注意单位)2、从变压器输出
的电流
而言(如果是配电
变压器,
低压是400V)...
变压器所
能
承受
负载
如何
计算,315kvA变压器
最大可承受
多少电流
答:
1、
315kva是变压器
的视在功率,也就是他的总的型式功率
,可以
包括有功功率与无功功率,至于他们是如何分配的?要看你的
负载
性质。假如你的负载功率因数是0.8的话(最低要求),他可以承担315(kva)*0.8=252(kw)的有功功率(注意单位)2、从变压器输出
的电流
而言(如果是配电
变压器,
低压是400v)...
315kvA变压器,
正常使用三相
电流,
每相
电流能
承受
多少A?
答:
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A)这在变压器名牌上
,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。看功率因数,容量乘以功率因数。假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么KVA×COS...
315变压器的
功率
多少
千瓦怎样
计算
.
答:
——1、315KVA的三相变压器,额定输出
电流
为:315KVA÷(1.732×0.4KV)=454.7A。【电力变压器的输出电压,都是标准的0.4KV(400V)】——2、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的装置),那么315KVA的变压器,就可以输出315KW的功率;如果是电机拖动的装置,则
315KVA的变压器,可以负载
315×功率...
315kva的变压器的
额定
电流是多少?
最大是多少
答:
根据三相
变压器容量计算公式
:S=1.732*U*I,如果
315KVA
三相变压器二次侧电压是400V,二次侧额定电流是454.68A。一般情况下,变压器正常工作时最大
负荷电流
不能长期超过变压器额定
电流,
但短时间可以过载运行,具体过载倍数的大小与
变压器的
类型、运行方式、冷却方式、工作制等有密切关系。
大家正在搜
如何根据负载功率计算变压器的容量
变压器的容量是什么决定的
已知变压器容量和电压求电流
变压器容量是什么
变压器负载怎么计算
变压器容量和电流估算
怎样计算三相变压器的容量
变压器户均容量怎么计算
单相变压器的额定容量公式
相关问题
315变压器最大可以带多少KW的电流和负载计算公式
315kvA变压器,正常使用三相电流,每相电流能承受多少A?
最大电流为65A如何算 可以负载是多大 KW 容量是多少
315KVA的变压器高压与低压的额定电流是好大。及计算方法
请问315变压器可以负载多大电流
电力变压器315KVA能带多少个电流
315kvA变压器多大电流
315KVA容量的变压器额定电流是多少,CT及跌落丝怎么选择