315变压器的功率多少千瓦怎样计算.

如题所述

315变压器的功率多少千瓦怎样计算.
315变压器的功率多少千瓦怎样计算.你好:
——1、315KVA的三相变压器,额定输出电流为:315KVA÷(1.732×0.4KV)=454.7A。【电力变压器的输出电压,都是标准的0.4KV(400V)】
——2、如果负载是电阻性质的(如电加热一类的装置),那么315KVA的变压器,就可以输出315KW的功率;如果是电机拖动的装置,则315KVA的变压器,可以负载315×功率因数×效率的输出功率
——3、变压器输出的是视在功率,不能直接换算为有功功率。所以,变压器的铭牌上,都是标注输出电流的,而不是有功功率(W)!
怎样计算变压器功率变压器功率=输出电压X输出电流
eg:根据电路要求需要输出电压36V、电流2A的变压器,36VX2A=72W(变压器功率)
变压器铁蕊功率怎样计算变压器功率P与铁芯截面积S成正比,与视窗面积成正比,与绕制工艺的“视窗容铜系数”成正比,与最大磁通密度B成正比,与工作频率f成正比。
对于标准视窗的GEI铁芯系列、传统绕制工艺、50Hz工频电压下的小功率变压器,用公式S=1.25√P来估计需要的铁芯截面积。
500KVA的变压器可用多少千瓦功率。500KVA的变压器:
在负载功率因数为1时,额定负载能力为500千瓦。
在负载功率因数为0。9时,额定负载能力为500*0。9=450千瓦
在负载功率因数为0。8时,额定负载能力为500*0。8=400千瓦
依此类推。
48千瓦的功率要多大的变压器采用降压无载或轻载启动电动机,容量50kva的就可使用,带载启动的话,起码需配个100kva的才行。
315变压器能带多少千瓦当功率因数为1.0时315kvA=315kw,当功率因数为0.5时315kvA=157.5kw。

309KW
1、变压器本身的功率因数情况:变压器是一种具有很高功率因数的静止电机,其功率因数一般可以到0.98。根据功率公式P=ScosΦ有P=ScosΦ=315×0.98=309KW
2、供电部门要求功率因数情况:供电部门要求使用者经过无功补偿后线路功率因数达到0.9。P=ScosΦ=315×0.9=283KW
3、工厂内部供电情况:此时变压器功率因数受工厂主要用电器电动机的影响最大,电动机的功率因数低的一般为0.8。P=ScosΦ=315×0.8=252KW

如果是纯电阻负载,那么,315变压器可以带315千瓦。实际上,电路中有感性(电机类)负载,所以线路功率因数小于1。那么,315变压器可以带(315*功率因数)千瓦的负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答