315KVA容量的变压器额定电流是多少,CT及跌落丝怎么选择

如题所述

315KVA容量的变压器额定电流,一次侧是18.2A(10Kv),30.3A(6Kv),二次侧是455A(0.4KV),低压CT600/5,,高压熔管/跌落丝 50/40 (10Kv), 50/50(6Kv)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-12
变压器的额定容量等于根号3乘以额定电压再乘以额定电流。如果变压器的额定电压是380V的,那就可以算出二次侧额定电流为478A。
第2个回答  2013-04-12
315KVA变压器额定电流为315÷1.732÷0.4=454.67A≈455A
CT可选用500/5
以上为输出部分,高压跌落丝可参照MGSJYSZ的回答。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-10-12
  可选用500/5以上为输出部分。
  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。