.80kw.220v电压50米以内用多大电缆.

如题所述

    功率80kw的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安
    如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。

    在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大

    计算及方法如下:

一般铜线安全计算方法是: 
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 

如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。 
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 
说明:只能作为估算,不是很准确。 
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 
导线线径一般按如下公式计算: 
铜线: S= IL / 54.4*U` 
铝线: S= IL / 34*U` 
式中:I——导线中通过的最大电流(A) 
L——导线的长度(M) 
U`——充许的电源降(V) 
S——导线的截面积(MM2)     

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-24
80kw.220v电压50米以内用120的电缆.。
单相这么大负载好象供电局也不让你接啊,很不经济。必须改成三相五线制供电,选择YJV22-4×50+1×25的电缆。追问

40个门市1个按耗电2KW计算的

追答

40个门市1个按耗电2KW:共80KW,取暂载率为0.6,约48KW计算,电流约91A。
1、如电源从配电房引来,用三相五线制供电:YJV22—4×25+1*16的电缆。电表箱最好设在40个门市的中间位置并向两端供电为合理。每户单独计量,用ZRBV—3*2.5—PVC20就行了。
2、三相四线制分两路供电,每路YJV22-4×10的电缆,用两电表箱,分别装在第11户处和第31户处,零线在表箱处做重复接地并引出接地总保护线PE端子排。每户单独计量,用ZRBV—3*2.5—PVC20就行了。

追问

非常谢谢 每20个门市用的35平方铝芯线做主线负载够了不?

追答

呵呵,用35平方铝芯线做主线也行,

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-02-26
若是连续性工作得最小用3*50的国标铜线若是非标的建议用3*70的,要是间断性的工作那么就得最小用3*35的国标线或3*50的铜非标线.当然要是用铝线就得相应的大上一个规格即用70的或95的.至于用电缆的选择问题你可以到我的空间去看下相关的文章
相似回答