我公司明天要搞个服装发布会,灯光共有80KW(三相四线),我想问下要多少的电缆呢.是怎么计算的呢?
50太大了浪费。我觉得好象35就可以了
举报该问题
推荐答案 2015-05-19
功率80kw的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安
如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。
如果是远距离 (近千米)铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。
在考虑导线截面的时候,还要看线路距离,线路距离短,完全按导线的过电能力考虑;距离长,线电阻大,电压损失大,要考虑电压损失,导线的截面积就要加大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UspxDxsx.html
其他回答
第1个回答 2006-11-17
80kw分三相承担,每相27000w,I=P/U,27000/220=122A,根据这个电流,查电工手册,50平方的电线就行了,即用4×50的电缆就行了,或3×50+1×35也可以,当然是铜缆线
第2个回答 2006-11-20
上面的说得很对
相似回答
80kw用多大电缆
铜线
答:
80kw的负载在380v电压下,
需要至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆
。这是因为,380V电压下,80KW的功率对应的电流大约为160A。查阅电缆载流量表可知,这样的电流需求对应着至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆。在选择电缆时,必须考虑多个因素,包括电流、电压、电缆材料、长度...
80千瓦用多大电缆
答:
80千瓦的电力负载需要选择适当截面积的电缆
,以确保安全、有效地传输电能。一般情况下,对于80千瓦的功率,我们可能需要考虑使用截面积在35-70平方毫米范围内的铜芯电缆,但具体还需根据电缆长度、允许的电压降、敷设方式及环境条件等因素来确定。首先,电缆的选择要考虑到电流的承载能力。80千瓦的功率在不...
80kw用多大电缆
铝线够用
答:
1. 对于80kw的功率,
建议使用35平方毫米的铜电缆
,以保证足够的电流承载能力。2. 如果希望有更高的安全余量,可以选择50平方毫米的铜电缆。3. 根据功率公式P=1.732UIcosφ,我们可以计算出所需的电流I。4. 在三相市电系统中,假设功率因数cosφ为0.85,那么I=80/(1.732*0.38*0.85) ≈ 143...
80kw
380v
需要多大电缆
?
答:
80kw380v需要50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆
。这是因为在380V的电压下,80KW的电流约为160A,按照电缆载流量表,需要选择50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆。电缆的选择需要考虑多方面的因素,包括电流、电压、电缆材质、长度、环境温度等。在相同的电流和...
80kw用多大电缆
答:
保守35平,宽裕50平铜电缆。功率
80kw
所
需的电缆
为3x35平方的铜线。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =80/(1.732x0.38x0.85) =143A(用三相市电计算,功率因数取0.85) ,因为是三相电,或取3x70平方的三芯铝线。
80kw用多大的电缆
?
答:
该情况可以使用50平方
的电缆
。80千瓦380v可以使用50平方的电缆,如果考虑负载启动电流和过载系数,选用35平方毫米铜芯电缆。在三相用电电压380v的情况下,
80千瓦需要
用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用...