80kw用多大电缆铜线
80kw用多大电缆铜线
答:
80kw用多大电缆铜线
1、80kw的负荷比较大,需要用三相电源,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流的话,电缆敷设方式以及散热等情况较好可以用70mm的铜芯电缆,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议用95mm的铜芯电缆。2、开关选择应当不小于所用负载的电流,并适当加大以留下余量。但是应...
80kw用多大电缆铜线
答:
80kw的负载在380v电压下,
需要至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆
。这是因为,380V电压下,80KW的功率对应的电流大约为160A。查阅电缆载流量表可知,这样的电流需求对应着至少50平方毫米的铜芯电缆或90平方毫米的铝芯电缆。在选择电缆时,必须考虑多个因素,包括电流、电压、电缆材料、长度...
80kw用多大
的
电缆
啊?
答:
80kw380v需要50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆
。这是因为在380V的电压下,80KW的电流约为160A,按照电缆载流量表,需要选择50平方毫米以上的铜芯电缆或者90平方毫米以上的铝芯电缆。电缆的选择需要考虑多方面的因素,包括电流、电压、电缆材质、长度、环境温度等。在相同的电流和...
80kw
三相电
用多少平方
的线?
答:
80千瓦
三相电用35平方的线。功率80千瓦的额定电流I=80/1.732/0.38/0.8=151安,如果是近距离(几十米以内),
使用
铜
电缆
35平方毫米,使用铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),使用铜电缆50平方毫米,使用铝电缆70平方毫米。如果是远距离(近千米),使用铜电缆70平方毫米,使用铝电缆120平方...
80千瓦用多大电缆
答:
80千瓦
的电力负载
需要
选择适当截面积的
电缆
,以确保安全、有效地传输电能。一般情况下,对于80千瓦的功率,我们可能需要考虑
使用
截面积在35-70平方毫米范围内的铜芯电缆,但具体还需根据电缆长度、允许的电压降、敷设方式及环境条件等因素来确定。首先,电缆的选择要考虑到电流的承载能力。80千瓦的功率在不...
80kw用多大电缆
答:
保守35平,宽裕50平铜
电缆
。功率
80kw
所需的电缆为3x35平方的
铜线
。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ ) =80/(1.732x0.38x0.85) =143A(用三相市电计算,功率因数取0.85) ,因为是三相电,或取3x70平方的三芯铝线。
80kw用多大
的
电缆
?
答:
80千瓦380v可以使用50平方的
电缆
,如果考虑负载启动电流和过载系数,选用35平方毫米铜芯电缆。在三相用电电压380v的情况下,
80千瓦需要
用三相电,80x1.5就是120A电流,如果功率因数80x2即160A电流,电流为I=P/(1.732IUcosφ)=80/(1.732x0.38x0.75)=162A用标准三相市电电压计算。
80千瓦需要多大电缆
,多大空气开关。
答:
80千瓦
的三相负载需要约160安培的电流,空气开关的容量按1.5倍选取,160×1.5=240安培,选用开关大于240安培即可。当负载是220伏的单相电压时,
铜线
材质的
电缆需要
240平方的,而铝线材质的电缆需要300平方。当负载是380伏的三相电压时,铜线材质的电缆需要70平方的,而铝线材质的电缆需要95平方。选择质量...
80KW用多大电缆
?怎么计算的?空开用多大的?
答:
1、
80KW
这么大得负载肯定是用三相电源,那么80x1.5就是120A电流,如果是电机等感性负载要考虑功率因数就80x2就是160A电流,如果
电缆
敷设方式以及散热等情况较好70mm的铜芯电缆即可,如果散热不好还有穿管敷设等情况建议还是用95mm的铜芯电缆。2、另外开关选择应不小于所用负载的电流,并适当加大以留下...
80kw用多大电缆
铝线够用
答:
1. 对于
80kw
的功率,建议
使用
35平方毫米的铜
电缆
,以保证足够的电流承载能力。2. 如果希望有更高的安全余量,可以选择50平方毫米的铜电缆。3. 根据功率公式P=1.732UIcosφ,我们可以计算出所需的电流I。4. 在三相市电系统中,假设功率因数cosφ为0.85,那么I=80/(1.732*0.38*0.85) ≈ 143...